Tänker bygga en lite bastu på tomten, men är lite osäker på grund av läget som är längst ner på tomten. Jag har grävt ut där bastun ska stå och grävt ner cirka 50 cm i ett provval. Det är jord cirka 40 cm sen sand. Som grund tänkte jag 20 cm grus, markduk och leca, men börjar tveka. Marken lutar ner mot där bastun ska stå. Kanske behöver jag plintar? Alla råd mottages tacksamt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
om jag tolkar dig rätt så pratar vi om ungefär 2x2 meter?
en variant är att ta bort jorden. ersätta med krossgrus och sen lägga några lecasten på det och ställa bastun överst.
är det 100% säkert mot frost och tjäle? nä men en så liten byggnad är rätt lätt att lyfta ett hörn på med domkraft och justera vid behov.
Ska man göra det helt rätt så är det en plint i varje hörn ned till frostfritt djup.
en variant är att ta bort jorden. ersätta med krossgrus och sen lägga några lecasten på det och ställa bastun överst.
är det 100% säkert mot frost och tjäle? nä men en så liten byggnad är rätt lätt att lyfta ett hörn på med domkraft och justera vid behov.
Ska man göra det helt rätt så är det en plint i varje hörn ned till frostfritt djup.
Tack för svar! Ja, det är 2x2 meter. Det får bli den enklare varianten med grus och leca plus några dräneringsslangar.
Det stämmer att det är en liten bastu men det är mest jag och frugan som ska basta.
Tänkte bara uppdatera med bilder nu när bastun är klar. Måste säga att allt gick jäkligt smidigt med byggsatsen och att installera kaminen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur långt är rökröret? Har för mig manualen säger minimum 20 cm. Klarar du då minimiavståndet till brännbart, alltså bakomvarande vägg?
Rökröret är 1,5 meter. Sen är det en vattenvärmare innan rökröret. Det är 25 cm från rökröret till väggen. Har skyddsplåt runt kaminen så där är säkerhetsavståndet 5 cm.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Anledningen till att jag undrar är att enligt manualen ska rökröret (det oisolerade röret) ha ett skyddsavstånd på 375mm till brännbart OM det är över den bakre plåten. Samtidigt är jag nästan säker på att jag nånstans läste att minsta längd är 200 mm på rökröret.
Går det att ha ett så kort rör och ändå klara höjden på bakre plåten? Eller godkände sotaren det iaf?
Ska ha antingen den kaminen du har, antar att det är en M3, eller så blir det en Linear 16.
Om du satsar på led i bastun se till att montera strömkontakten utanför värmeutrymmet. Har en kompis vars fristående bastu brann ner pga inkompetent elektriker.
Det sorgliga i historien är att bastun bara hann användas en gång.
Det sorgliga i historien är att bastun bara hann användas en gång.
Tack för synpunkten. Jag ska kolla manualen igen. Sotaren kommer om ett par veckor stå vi har faktiskt inte provat mer än en testeldning som skulle göras för att bränna bort något i kaminen. Kaminen är en M2.I inspectah44 skrev:[bild]
Anledningen till att jag undrar är att enligt manualen ska rökröret (det oisolerade röret) ha ett skyddsavstånd på 375mm till brännbart OM det är över den bakre plåten. Samtidigt är jag nästan säker på att jag nånstans läste att minsta längd är 200 mm på rökröret.
Går det att ha ett så kort rör och ändå klara höjden på bakre plåten? Eller godkände sotaren det iaf?
Ska ha antingen den kaminen du har, antar att det är en M3, eller så blir det en Linear 16.
Tack! Men det blir ingen el alls i bastun. Bara lyktor utanför. Så basic som möjligtSilver78 skrev: