Var lite mer komplicerat än vad bahaus specar misstänker jag. Satt en duschpanel tidigare där dom dragit in vatten uppifrån kopplat med pex slang. Så installationen nu var att dra ner vattnet med rör och sätta ett utanpåliggande blandar fäste. Sen installation av blandare. Hade det bara varit ett byte av blandare hade jag fixat det själv.
 
Staffans2000
J jawa74 skrev:
Var lite mer komplicerat än vad bahaus specar misstänker jag. Satt en duschpanel tidigare där dom dragit in vatten uppifrån kopplat med pex slang. Så installationen nu var att dra ner vattnet med rör och sätta ett utanpåliggande blandar fäste. Sen installation av blandare. Hade det bara varit ett byte av blandare hade jag fixat det själv.
Även här skulle det underlätta med lite pedagogiskt förklarande bilder.
 
Skickade in detta nu.. Borde väl vara utförligt nog i hur man ser på saken?
Hej!

Vill bestrida del av er faktura x
Den 12/9 så installerades vattnet felaktigt tvärtom till blandaren, då rörmokaren antog att den skulle funka oavsett
Med spegelvänt reglage godtog vid det för att underlätta för er men det var självklart under förutsättning att det faktist skulle
Funka vilket det inte gjorde. Då vi anser att ni ska ha ett ansvar över att vattnet kopplas till rätt utag i blandaren så vill
vi bestrida all arbetstid som tillkom för återbesöket den 13/9.

Vi anser att arbetet utfördes mellan 0700 och 1030 den 12/9 = 3,5timmar x 675 = 2363kr
Och drar därför ifrån 1265kr inkl moms från del vi idag betalar in (4145kronor).

Mvh xxx / xxxx 2019-10-08
 
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Även här skulle det underlätta med lite pedagogiskt förklarande bilder.
Vet inte om hur det ser ut egentligen är väsentligt, då frågan handlar om hantverkaren har ett ansvar att se så varmvatten och kallvatten blir kopplat rätt eller inte. Kan återkomma med bilder sen om det verkligen behövs?
 
Duschhörna med kakelväggar, duschset, hyllor med badprodukter och en hängande handduk.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kromade rör och kopplingar för badrumsinstallation monterade på kakelvägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jag förstår nog hur han tänkte...Om där satt en duschpanel innan där rören varit korsade inuti och när han sedan gått på de gamla rören så antar man bara att det är kv och vv på rätt sida!

Nu har vi ju inte sett några bilder, men det går inte alltid att följa rören och se vad som är vad och då får man snällt gissa.

Men man gör ju alltid funktionskontroll på grejorna!

Edit: såg bilderna nu, det är ingen rörmokare som gjort det där haha.
 
Staffans2000
Detta finns klåpare i alla yrken!

Var någonstans kopplade han på sig på rören?
Den sista bildens rördragning skall du inte betala ett öre för. Helt oprofessionellt utfört!
 
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Detta finns klåpare i alla yrken!

Var någonstans kopplade han på sig på rören?
Den sista bildens rördragning skall du inte betala ett öre för. Helt oprofessionellt utfört!

Innan stack det vänstra ner likadant som det högra till där skarven börjar.

Hur borde han ha gjort?
 
J jawa74 skrev:
Innan stack det vänstra ner likadant som det högra till där skarven börjar.

Hur borde han ha gjort?
Nu ser man ju inte på bilderna vart rören tar vägen men han borde ha följt dem först o främst, om han fortfarande inte var säker kanske dragit en chansning och sedan ändrat till det riktigt efter funktionskontroll.
 
M
Allt han hade behövt göra var att spola varmvatten i några sekunder och känt på rören så hade han kunnat gjort rätt från början.

Konstigt sätt att skylla ifrån sig.
 
Dessutom sitter det nu tre kopplingar på varje rör där det egentligen behövs en. Alltså tre gånger så många ställen det kan börja läcka på i framtiden och ett antal hundralappar extra i materialkostnad.
 
  • Gilla
jawa74
  • Laddar…
M Marcussjogren skrev:
Allt han hade behövt göra var att spola varmvatten i några sekunder och känt på rören så hade han kunnat gjort rätt från början.

Konstigt sätt att skylla ifrån sig.
Ja, han kunde även ha frågat mig, var ju ändå hemma.
 
Staffans2000
J jawa74 skrev:
Innan stack det vänstra ner likadant som det högra till där skarven börjar.

Hur borde han ha gjort?
Han skulle väntat med att ta sin dagliga LSD:tripp tills han var klar med rördragningen. Massor av kopplingar och skeva rör skall inte belönas.
Det är ett utomordentligt inkompetent utfört arbete. Karln är en skam för hela skrået.
Men bestämda uppfattning är att det skall göras om. Och att du inte betalar en enda krona innan det är gjort. Naturligtvis skall du då bara betala för ett besök.
 
  • Haha
BiFuel och 1 till
  • Laddar…
Eric Öbo
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Han skulle väntat med att ta sin dagliga LSD:tripp tills han var klar med rördragningen. Massor av kopplingar och skeva rör skall inte belönas.
Det är ett utomordentligt inkompetent utfört arbete. Karln är en skam för hela skrået.
Men bestämda uppfattning är att det skall göras om. Och att du inte betalar en enda krona innan det är gjort. Naturligtvis skall du då bara betala för ett besök.
Skråsystemet försvann på 1700-talet, tyvärr. De hade nämligen, utöver sin uppgift att hålla priserna uppe, också ett kvalitetsansvar..
 