Tjena!
Tänkte byta ut mina gamla klassiska plåt radisar i det ny införskaffade huset.
Stötte då på ett problem direkt. Har 3st matningar som alla leverar 230v när jag mäter mot jord. Mäter jag mellan dom 3 matningarna så får jag 400v oavsett vilka kablar jag mäter emot.
Hur ska jag koppla i den nya dosan? Bifogar bilder på hur det gamla var inkopplat samt hur den nya dosan ser ut. Tack på förhand
Tänkte byta ut mina gamla klassiska plåt radisar i det ny införskaffade huset.
Stötte då på ett problem direkt. Har 3st matningar som alla leverar 230v när jag mäter mot jord. Mäter jag mellan dom 3 matningarna så får jag 400v oavsett vilka kablar jag mäter emot.
Hur ska jag koppla i den nya dosan? Bifogar bilder på hur det gamla var inkopplat samt hur den nya dosan ser ut. Tack på förhand
Allvetare
· Västra götaland
· 8 941 inlägg
Har du inget kopplingsschema till det nya elementet?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 941 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 941 inlägg
Njä, enligt den ska du koppla fas på 1 och 2, och jord på mittenplinten.
3 används för någon styrning, och 4 om du vill styra flera element från ett elements termostat.
Du får helt enkelt välja vilka faser du använder på varje element så att du belastar faserna jämt. Det nya elementet har inte någon extra plint att skarva på, som det gamla hade, så du får använda en Wago/ubåt eller dylikt ...
3 används för någon styrning, och 4 om du vill styra flera element från ett elements termostat.
Du får helt enkelt välja vilka faser du använder på varje element så att du belastar faserna jämt. Det nya elementet har inte någon extra plint att skarva på, som det gamla hade, så du får använda en Wago/ubåt eller dylikt ...
Stort tack för din hjälp Dan!! Ska bli skönt och få upp tempen till lite mer än de 14 grader det är där nere nu hahaDan_Johansson skrev:Njä, enligt den ska du koppla fas på 1 och 2, och jord på mittenplinten.
3 används för någon styrning, och 4 om du vill styra flera element från ett elements termostat.
Du får helt enkelt välja vilka faser du använder på varje element så att du belastar faserna jämt. Det nya elementet har inte någon extra plint att skarva på, som det gamla hade, så du får använda en Wago/ubåt eller dylikt ...