Hej,

Vi har problem med vår golvvärme här hemma.
Använder Thermotech 67024 ställdon, alla står i öppet läge. Har även skruvat av ställdonen för att säkerställa att stiften inte fastnat i stäng läge, vilket de inte hade. Men trots detta så har vi rätt kallt på golven, även rören som går från ställdonen känns svala. Någon som har en idé vad detta kan bero på?

Mvh
Tomas
 
  • Golvvärmesystem med Thermotech ställdon på rörkopplingar och manometer visar trycket.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Termometer visar temperatur nära 20 grader Celsius i en fördelare för golvvärme med öppna Thermotech ställdon.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S
Går ju ut 23° så lite värme shuntas ut.
Vad är det för rumstemperatur inne?
Har alla rum golvvärme eller finns det radiatorer i vissa?
Styrs värmeregleringen av ute- eller innegivare?
 
Golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre plan.

Temperaturen styrs av en utegivare.
 
En eller två pumpar, en eller två shuntar. Stäng 50 % av elemeneten ställ upp farten på pumpen och prova, det finns dåligt med flöde till GV. Finns någon maxtermostat för GV, det bör det göra.
 
J jonaserik skrev:
En eller två pumpar, en eller två shuntar. Stäng 50 % av elemeneten ställ upp farten på pumpen och prova, det finns dåligt med flöde till GV. Finns någon maxtermostat för GV, det bör det göra.
En pump och en shunt. Pannan är ca 3veckor gammal, borde inte vara fel på pumpen.

J jonaserik skrev:
En eller två pumpar, en eller två shuntar. Stäng 50 % av elemeneten ställ upp farten på pumpen och prova, det finns dåligt med flöde till GV. Finns någon maxtermostat för GV, det bör det göra.
 
1 rörs och 2 rörs är inte sams på en framledning det blir liksom kortslutning, har du stängt ner 50 % av dina radiatorer och sett hur det blir, det du har är ett klart flödesproblem
 
J jonaserik skrev:
1 rörs och 2 rörs är inte sams på en framledning det blir liksom kortslutning, har du stängt ner 50 % av dina radiatorer och sett hur det blir, det du har är ett klart flödesproblem
Stängde ner 2 av 4 radiatorer får se om det blir nån skillnad
 
Och cirkpumpen på max
 
M Merino skrev:
Pannan är ca 3veckor gammal,
Luft i rören efter pannbytet?
 
Fotografen Fotografen skrev:
Luft i rören efter pannbytet?
Ja ingen aning, men så kan det ju va. Hur fixar man det i sånt fall?
 
Vad för panna, och hur står värmekurvan i den?
 
M Merino skrev:
Ja ingen aning, men så kan det ju va. Hur fixar man det i sånt fall?
Luftar ur.
Hur och var varierar hur anläggningen är hopkommen.
Det jag skulle börja med är att stänga allt utom en slinga, cirkpumpen på max och se om det hoppar igång något flöde, sedan en slinga i taget.
 
  • Gilla
drhomp
  • Laddar…
L lordi skrev:
Vad för panna, och hur står värmekurvan i den?
Det är en Nibe f370
 
  • Nibe F370 värmepumpsdisplay med värme kurva, temperaturreglering och statusindikator.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
35 C ut vid noll grader ute inte fel vid GV, kolla om du kan sänka kurvan ( ca 2 C ) lite och ha varmt ändå, du får vänta ett dygn mellan varje ändring
 
Men om jag sänker värmekurvan, blir det inte kallare inne då? Har 35,2c i framled.temp, returlednings.temp 24c. Tolkar jag det rätt att när mätarna under ställdonen visar 24c att det är returlednings.temp?
 