Hej

Kan man ha en utrymningsväg i bostadsrätts lägenhet som man sedan byggt en garderob "utanpå" för att dölja den?
Måste inte utrymningsvägar vara synliga?
Finns det regler hur nära man får möblera utrymningsvägar?
 
Är det ur en lägenhet som har 2 utgångar eller är det en utrymningsväg från flera bostäder?
Regler för trapphus och utrymningsvägar generellt är att där inte får placeras något som försvårar utrymning. Att sätta en garderob för en utrymningsväg låter brottsligt och mycket korkat. Men är det en lägenhet med 2 yrrerdörrar (för att man slagit ihop 2 lgh) bör det inte vara ett problem.
 
Hej

Det är en lägenhet på två våningar.
Behövs två utrymningsvägar.
Var hittar man nånstans att det står regler/liknande?
 
BirgitS
Boverkets byggregler BBR har ett kapitel som heter Brandskydd: https://www.lerum.se/globalassets/d...info/regelsamling_brand_byggande_boverket.pdf
Utrymningsvägar bör ha en fri bredd på minst 0,90 m. Dörröppningar bör ha en fri bredd på minst 0,80 m.
...
Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymnings-riktningen.
Det är väl bra att tänka ung. som så att man ska snabbt kunna ta sig ut även om man bär på ett barn.
 
Jo men får man bygga garderobsdörrar framför utrymningsväg?
 
BirgitS
Om du inte tycker att de allmänna bestämmelserna räcker utan behöver veta vad som gäller med just din tilltänkta planlösning kanske det går att kontakta räddningstjänsten eller en arkitekt som är väl insatt i ju st den frågan.

Nu vet ju inte jag vad för garderobsdörrar du har tänkt dig men normalt är de ju inte öppningsbara inåt garderoben, dvs. i utrymningsriktningen.
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
Nej.
 
Du får nog ge oss mer info. Går man genom garderoben för att komma till utrymningsvägen? Hur då? Eller är det precis vid sidan?
 
Slagriktningen på dörr spelar ingen roll då ingen köbildning förväntas
 
Bygglovet ser däremot helt annorlunda ut. Se bifogad fil

Vad skall man gå på?
Vad är korrekt?
 
Är drt så att branddörren är inbyggd i en garderob? Är det så att detta inte stämmer med bygglovet? I bostadsrättsföreningar kan man oregelbundet ha brandsyn. I så fall kan det bli ett nedslag där man kräver ombyggnad. Troligen är det lägenhetsinnehavaren som bör stå för denna ombyggnad. Något att tänka på om man är spekulant på denna lägenhet.
 
BirgitS
Jag kan inte se någon utrymningsväg i bygglovsritningen?
Var är branddörren?
 
Varför finns det en separat utrymningsväg från lägenheten? Vanligtvis räknas ytterdörr + fönster via brandkår som utrymningsväg, en separat utrymningsväg är ju väldigt ovanligt.

En utrymningsväg får aldrig blockeras, så en garderob framför är inte tillåtet, om nu utrymningsvägen måste finnas. Den borde ju ha tillkommit av en anledning.
 
Var det inte en utrymningsväg när det var vind och det inte fanns något alternativ till ingången att ta sig ut via. Nu när det är lägenhet finns det ju balkongdörr och fönster.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.