Hej!
Senaste vintern fungerade den fint men sista gången jag eldade innan våren så började det spotta och fräsa ur ventilen uppe i taket som jag markerat med rött. Det droppar vatten (och olja?) från den.
Jag testade att dra igång pannan igår för första gången den här säsongen och då hände samma sak. Pannan kom upp till ca 80 grader men trycket är i botten och samma ventil börjar spotta och fräsa. Jag stängde av pannan helt och efteråt såg jag att det rann ut vatten utanför huset.
Någon som vet vad som kan ha hänt och vad som behöver åtgärdas? Fylla på systemet med vatten och hur gör man isåfall det? Byta ventilen?
Första huset och bara bott här 3 år så är tacksam för hjälp från någon med mer kunskap i ämnet.
/ Rickard
Senaste vintern fungerade den fint men sista gången jag eldade innan våren så började det spotta och fräsa ur ventilen uppe i taket som jag markerat med rött. Det droppar vatten (och olja?) från den.
Jag testade att dra igång pannan igår för första gången den här säsongen och då hände samma sak. Pannan kom upp till ca 80 grader men trycket är i botten och samma ventil börjar spotta och fräsa. Jag stängde av pannan helt och efteråt såg jag att det rann ut vatten utanför huset.
Någon som vet vad som kan ha hänt och vad som behöver åtgärdas? Fylla på systemet med vatten och hur gör man isåfall det? Byta ventilen?
Första huset och bara bott här 3 år så är tacksam för hjälp från någon med mer kunskap i ämnet.
/ Rickard
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Först behöver du fylla på vatten tills manometern visar 1,0 bar. Nu är det på tok för lite vatten i systemet.
Ventilen som läcker är en automatisk avluftningsventil som släpper ut luft ur rören. Den gör det den är avsedd för.
Skulle det bara läcka vatten, har ventilen blivit otät av smutspartiklar på tätande ytor.
Ska egentligen sitta en avstängningsventil under så man kan stänga av den när systemet är avluftat.
Sedan kan man ju undra varför säkerhetsventilen har öppnat?
Ventilen som läcker är en automatisk avluftningsventil som släpper ut luft ur rören. Den gör det den är avsedd för.
Skulle det bara läcka vatten, har ventilen blivit otät av smutspartiklar på tätande ytor.
Ska egentligen sitta en avstängningsventil under så man kan stänga av den när systemet är avluftat.
Sedan kan man ju undra varför säkerhetsventilen har öppnat?
Redigerat:
Liknande trådar
-
Vedpanna läcker vatten och måste bort
Värme allmänt -
Vad gör man med en läckande värmepump den läcker från den stora lådan inte gjort förut,är en fighter36OP??är det allvarligt eller smuts nånstans ?
Värmepumpar -
Atmos vedpanna läcker vatten.
Värme allmänt -
Ladan vedpanna - reservdelar?
Ved, Pellets, Flis -
Ladan vedpanna??
Ved, Pellets, Flis