Qwpk kabel i backen?
Ska dra kabel till grillplatsen och undrar om jag kan dra gul qwpk 3gx1,5 i backen? Kommer montera 4st armaturer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det är en väldigt bra kabel men det är en anslutningskabel, du behöver en markkabel. Välj N1XV eller ACEFLEX (RV-K) istället.
Kan jag lägga rv-k utan rör i backen?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja, den kräver inget rör i tomtmark men helst ett varningsband 10 cm ovanför så att du inte kör spaden i den.
Har dragit rv-k kabel i backen fram till vindskyddet där belysningen ska sitta.
Nu är min fråga, kan jag dra vanlig tvåledad lampkabel mellan armaturerna?
Kabeln kommer sitta skyddad under vindskyddets överliggare.
Det ryms inte i armaturen att dra rv-k mellan dem.
Skulle vilja slippa dra fyra separata rv-k från kopplingsdosan.
Nu är min fråga, kan jag dra vanlig tvåledad lampkabel mellan armaturerna?
Kabeln kommer sitta skyddad under vindskyddets överliggare.
Det ryms inte i armaturen att dra rv-k mellan dem.
Skulle vilja slippa dra fyra separata rv-k från kopplingsdosan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du ska använda en installationskabel som t.ex EKK/EQQ/EXQ, absolut inte "lampsladd".