Vatten till köksö
Undrar om det finns några regler kring genomföringar av vattenrör (PEX) genom golv till köksö?
I våtrum får det inte finnas genomföringar i golv men vad gäller i ett kök. Kan man i proncip göra hur som helst eftersom det inte är klassat som våtrum?
Någon som vet?
I våtrum får det inte finnas genomföringar i golv men vad gäller i ett kök. Kan man i proncip göra hur som helst eftersom det inte är klassat som våtrum?
Någon som vet?
Svara mig själv lite snabbt...
FAKTA Från och med den 1 januari 2016 är det möjligt att i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande utföra rörgenomföringar i golv med en genomföringshylsa.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/3
FAKTA Från och med den 1 januari 2016 är det möjligt att i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande utföra rörgenomföringar i golv med en genomföringshylsa.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/3
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men köket är fortfarande inget våtrum, så våtrumsreglerna borde väl inte gälla där?
Jag TROR faktiskt inte att det finns några direkta regler kring detta i kök, eftersom precis som du skriver, inte är klassat som ett våtutrymme.KnockOnWood skrev:
Att använda en genomföringshylsa känns i alla fall inte helt fel.
Branschreglerna är inte begränsade till våtrum utan gäller vatten- och avloppsinstallationer i samtliga byggnadsdelar. Teknisk sett ser jag ingen skillnad mellan om ett rör kommer upp i skåp placerat längs väggen eller ett skåp placerat mitt på golvet, så bygg precis som du skulle gjort i ett vanligt köksskåp så är det helt enligt regelboken.S sponken skrev:
Här finns lite allmän information från Säkervatten:
https://www.sakervatten.se/branschregler/sakra-koket-mot-vattenskador
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 895 inlägg
Försökte hitta en sk ”genomföringshylsa” för ett år sedan när vi gjorde vid tvättstugan men de existerar i princip inte. LK hade något som kunde liknad vis något men inte helt rätt. I mitt fall slutade det med en stump vidgjutet 50mm avloppsrör som RiR gick up igenom, sam tätmaschett mot.S sponken skrev: