Hallå kloka husbyggare!
Håller på med nybygge på västkusten mellan Göteborg & Borås. Tänkt att använda som fritidshus, men bygger i åretruntstandard om man vill bo permanent längre fram.

Har hela tiden tänkt bergvärme, men när vi börjar titta på det nu så verkar det inte vara vettigt med bergvärme på en sådan liten byggnad.

Byggnaden är enplan med loft över ungefär halva huset. Totalt cirka 66 kvm boarea.
Gjuten platta på 40cm isolering. Golvvärme hela nedervåningen och ska ha betongplattan som färdigt golv.
Hade tänkt sätta två element på loftet (delas nog av till två rum och inte ett som på ritningen). Inget badkar som ska ha varmvatten.

Vi planerar att bo där helger lite då och då, samt eventuellt kunna hyra ut det.

Detta är våra önskemål
  • Billig driftskostnad
  • Utnyttja golvvärmen (ingen luft/luft)
  • Möjlighet att fjärrstyra inför ankomst
  • Enkelt och drivtsäkert, då vi inte är i huset så ofta
Vi har som sagt alltid tänkt bergvärme och tittade på IVT:s minsta pump. Fick besked att det finns ingen bergvärmepanna som kostnadseffektivt värmer upp detta. Och att HQ/HE-maskinerna som har start/stopp inte blir en bra kombination med den lilla energiåtgång vi behöver. Varvtalsstyrda maskiner blir galet dyrt.

Vi har redan dragit frånluftskanaler och satt en frånluftsfläkt på taket för mekanisk frånluft och gjort alla tilluftsventiler i väggarna, så tar lite emot att sätta in en frånluftsvärmepump. För då behöver vi väl dra om detta och hålla på?

Kan tillägga att vi också dragit ut två 110-avloppsrör som tomrör genom plattan då vi tänkt dra in bergvärmeslangen, så detta är redan gjort.

Har någon ett smart alternativ, eller hur hade ni tänkt?
Stort tack!
 
  • Arkitektritningar av enplanshus med loft, inklusive bottenvåning och sektionsskiss.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
A
Öppen och fin planlösning perfekt för luft luft.
Med bonus att kyla på sommaren.

Du lär inte behöva några element på loftet där lär det bli varmt så in i h.... E.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 5 till
  • Laddar…
Men man får nog starta luft luft pumpen en vecka innan, om betonggolvet ska få upp nån värme. Alternativt sätta innerdelen lågt så varmluften blåser utmed golvet, men då funkar den dåligt för kyla. (Ha innerdelen låg funkar riktigt bra för värme)

En frånluftvärmepump behöver tilluftsventiler och frånluftkanaler, så det behöver väl inte bli så mycket ombyggande, men beror väl lite på var kanalerna är dragna idag.
 
A
med 40cm markisolering är inte betongplatta en en större faktor än om det sitter golvvärme i den.
vingarna på pumpen eller vilken modell man väljer gör att luftspridningen i detta optimala utrymme blir tillräckligt bra.
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
Tack för era tankar!
Kanske går mot strömmen här, men vill helst inte ha en luft/luft, utan utnyttja våra vattenburna värmeslingor.

Tack för tipset om den luft/vatten-pumpen. Om jag förstår det rätt så går den ner mycket lägre i kW än vad de minsta bergvärmepumparna gör.

Är en ren elpanna något att överväga - vad säger ni?
 
Krokben
C carljohanbauhn skrev:
Tack för era tankar!
Kanske går mot strömmen här, men vill helst inte ha en luft/luft, utan utnyttja våra vattenburna värmeslingor.

Tack för tipset om den luft/vatten-pumpen. Om jag förstår det rätt så går den ner mycket lägre i kW än vad de minsta bergvärmepumparna gör.

Är en ren elpanna något att överväga - vad säger ni?
Känns onödigt. Kommer bli dyrt även om du bara ska ha ca 16 grader inne. Jag skulle köpt en mindre luft/vatten pump med låg lägsta effekt och sen ha den kopplad mot Wifi eller liknande så kan du brassa upp till önskvärd värme någon dag innan.
 
  • Gilla
kanonkula och 2 till
  • Laddar…
Krokben Krokben skrev:
Känns onödigt. Kommer bli dyrt även om du bara ska ha ca 16 grader inne. Jag skulle köpt en mindre luft/vatten pump med låg lägsta effekt och sen ha den kopplad mot Wifi eller liknande så kan du brassa upp till önskvärd värme någon dag innan.
Okej, tack för input!
 
Förstår att du vill nyttja golvvärmeslingorna men en luft-luft värmepump är överlägsen i ett fritidshus. Den är lätt att styra från distans och värmer upp luften på nolltid.

Dessutom får du möjlighet till kyla som bonus
 
  • Gilla
NoiseMaker och 4 till
  • Laddar…
Läste nån tråd här, där nån sa att betonggolv var i princip oanvändbart utan golvvärme (en som hade betonggolv själv)

Elpanna är ju det mest oekonomiska man kan ha, men jag personligen skulle klart satsa på vattenburet i det huset, kanske en luft/luft som komplement/underhållsvärme.
 
  • Gilla
Frajjanspappa och 2 till
  • Laddar…
Isakare Isakare skrev:
Läste nån tråd här, där nån sa att betonggolv var i princip oanvändbart utan golvvärme (en som hade betonggolv själv)

Elpanna är ju det mest oekonomiska man kan ha, men jag personligen skulle klart satsa på vattenburet i det huset, kanske en luft/luft som komplement/underhållsvärme.
Ja, jag är ju verkligen fast bestämt om att ta ett vattenburet alternativ. Kanske inte blir helt ekonomiskt rätt, men vill verkligen ha varma golv, och har redan gjutit in och är klar med golvvärmesystemet, så synd att inte utnyttja det.

Sneglade på Thermias Inverter Mini som kanske är ett intressant alternativ:
https://www.thermia.se/varmepumpar/...at-inverter-mini-bergvarmepump-jordvarmepump/
 
Elpanna eller Luft/vatten. Det kommer ta väldigt lång tid för en bv-installation att betala igen sig om du bara är där ibland. Hur många dagar per år tänker du nyttja stugan?
 
  • Gilla
martin43 och 1 till
  • Laddar…
Okej. Nu har jag läst lite mer noggrant och ser att ni skall ha slipat betonggolv som finnish. Varmt golv kommer ni troligtvis inte ha ändå, möjligtvis ljummet. Bara för att dra ner förväntningarna något. Det för att det inte behövs så hög temperatur för att värma upp ett modernt isolerat hus

Vad har ni för isoleringsmängd i väggar tak och fönster?

Om ni fjärrstyr ett golvvärmesystem så räkna med någon dags uppvärmning innan det är varmt i huset. Det kan då vara rimligare att ha det permanent uppvärmt för att slippa komma till ett kallt hus.

Bygger ni det officiellt som ett fritidshus? Det är nämligen krav på återvinning på frånluften för bostadshus i energikraven för nybyggda bostadshus. Det löses med en frånluftsvärmepump, FTX eller frånluftsmodul på brine.

Om ni har möjlighet så är ju bergvärme trevligt och man slipper utedelen. Annars en valfri luft-vatten värmepump. Skulle överväga en split modell för att minska eventuell frysrisk.

Till exempel
Bosch Compress 3000 AWS II
 
  • Gilla
carljohanb
  • Laddar…
Räkna lite på investeringskostnaden för bvp och lvvp och slå ut på pumpen livslängd.
Jag tror du kan köpa rätt mycket el för de pengarna.
Undrar om det inte vore mer ekonomiskt att köra en liten elpanna för varmvatten och komfort värme på golven och en llvp som primär värmekälla.
 
  • Gilla
Christer G.V. och 2 till
  • Laddar…
Johannes Carlsson Johannes Carlsson skrev:
Okej. Nu har jag läst lite mer noggrant och ser att ni skall ha slipat betonggolv som finnish. Varmt golv kommer ni troligtvis inte ha ändå, möjligtvis ljummet. Bara för att dra ner förväntningarna något. Det för att det inte behövs så hög temperatur för att värma upp ett modernt isolerat hus

Vad har ni för isoleringsmängd i väggar tak och fönster?

Om ni fjärrstyr ett golvvärmesystem så räkna med någon dags uppvärmning innan det är varmt i huset. Det kan då vara rimligare att ha det permanent uppvärmt för att slippa komma till ett kallt hus.

Bygger ni det officiellt som ett fritidshus? Det är nämligen krav på återvinning på frånluften för bostadshus i energikraven för nybyggda bostadshus. Det löses med en frånluftsvärmepump, FTX eller frånluftsmodul på brine.

Om ni har möjlighet så är ju bergvärme trevligt och man slipper utedelen. Annars en valfri luft-vatten värmepump. Skulle överväga en split modell för att minska eventuell frysrisk.

Till exempel
Bosch Compress 3000 AWS II
Tack för input! Ja, varmt golv är väl att ta i, har du rätt i, men ljummet då.

235 mm Rockwoll isolering i väggarna och 315 mm cellulosa i taket. U-värde 1,4 på fönsterpartierna.

Bygger officiellt som fritidshus, så inget krav på återvinning i ventilation. Har redan satt en frånluftsfläkt på taket, och dragit ventilationskanalerna.

Tack för tips om luft-vatten-pumpen. Ska läsa på lite om den.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.