R
R RoBo skrev:
Har du kollat om den blåser eller suger ? Inte normalt med frånluft i vardagsrum.
Förmodligen inte frånluft utan återcirkulation, vanligt med såna i äldre hus med ftx och luftburen värme.
 
  • Gilla
lundo27 och 1 till
  • Laddar…
R RalleB skrev:
Förmodligen inte frånluft utan återcirkulation, vanligt med såna i äldre hus med ftx och luftburen värme.
Ok. Spelar det någon roll för ljudproblemet?
Huset är byggt 2009 men kanske räknas som ”äldre” i detta sammanhang. :)
 
Mycket grejer i ett passivhus. ;)
 
  • Gilla
Peter4321 och 1 till
  • Laddar…
R RoBo skrev:
Mycket grejer i ett passivhus. ;)
Ja det verkar ha sina nackdelar...

Hittade lite mer dokumentation.

Tilluftsaggregaten är ett Alig VB250L. Det är ljudet från det som sprids till vardagsrummet via vad det nu är för sorts ventil...

Aggregaten styrs väl av Nibe fightern antar jag och även av en Optigo OP10 kontrollenhet. Hittar dock inte att man kan se eller ställa in fläkthastigheten nånstans.
 
H
Det finns inga ritingar över värme och ventilationssystemet. Någon "byggpärm"?

Kommunen har kanske detta.
 
Arkitektritning av en tvättstuga med märkningar för ventilation och vvs-installationer, inklusive indikationer för anslutning till solkollektorer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av byggrelaterade tekniska specifikationer på ett dokument, innehåller termer som värmepump och ackumulatortank.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Schema över kontroller och kopplingar för ett golvvärmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
hus520
  • Laddar…
Om högtryckspressostaten löser kan det ju ha att göra med att den inte kan göra sig av med all värme. Tänk ventiler stängda till golvvärme, toa eller filter/frånluftsdon täppta till tilluftsaggregatet. Finns värmebehov och den inte kan leverera ut värmen löser den.
Fast den kan ju va kass med....och behöver bytas.
 
T Tjoa skrev:
Om högtryckspressostaten löser kan det ju ha att göra med att den inte kan göra sig av med all värme. Tänk ventiler stängda till golvvärme, toa eller filter/frånluftsdon täppta till tilluftsaggregatet. Finns värmebehov och den inte kan leverera ut värmen löser den.
Fast den kan ju va kass med....och behöver bytas.
Ja, antar att det är därför det rekommenderas att allt står på max. Löser oftast vid mycket sol och varmt väder känns det som. Men då vill man ju å andra sidan ha det svalt och inte ha golvvärmen på för fullt...
 
Men är det varmt ute eller inne ska den ju inte lösa då det inte finns något värmebehov.
 
T Tjoa skrev:
Men är det varmt ute eller inne ska den ju inte lösa då det inte finns något värmebehov.
Nä det tycker jag också...
 
Lite synd att dom satte en frånluftsvärmepump istället för luft-vatten värmepump och FTX tillsammans med det luftvärmeaggregatet.

Oavsett så kan det ju vara den där panelen som styr luftflödet, det borde vara ett vred med några lägen på. Prova att vrida på det och se vad den styr.
 
Det avlånga återcirkulerings gallret brukar ofta sitta i närheten av eldstad för att kunna cirkulera den varma luften ut i hela huset.
 
L lundo27 skrev:
Det avlånga återcirkulerings gallret brukar ofta sitta i närheten av eldstad för att kunna cirkulera den varma luften ut i hela huset.
Finns ingen eldstad i huset men antar att syftet är att cirkulera den uppvärmda luften upp till övervåningen som saknar golvvärme och radiatorer...
 
Ja så är det, det ser ut precis likadant hos mina föräldrar som har luftvärme från 89.
 
Börjar få lite koll på hur det hela fungerar nu men hoppas det går att göra något åt fläktljudet som är på tok för högt...
 