Jag skall installera en Contura 580 med vridplatta från nibe. Min fråga:
Vad är det minsta avståndet det får vara från skorstensanslutning till brännbart tak? Vi har ett gjutjärnsrör som ansluts till vår murade skorsten, detta rör går in i skorstenen på ett avstånd av ca 80cm från vårt tak (träreglar med 13mm gips). Måste man ha ett isolerat rör? Hörde av en braskaminsförsäljare att det skulle vara minst 1m med gjutjärnsrör, stämmer detta?
Man tycker ju att de som vi anlitade för att fixa till skorstenen och som beställde kaminen borde veta detta. De har i alla fall satt skorstensanlutningen 80 cm från tak och beställt ett gjutjärnsrör. För gipstak räknas väl som brännbart, eller?


MVH
jpettersson
 
Är det gipstak så får det vara närmre än 1M, så du kan vara lugn.
 
Räknas gipstak som obrännbart? Har du minsta avstånd det får vara med gipstak?

Tack för ditt svar

MVH
jpettersson
 
Den skorsten jag har monterat (NVI 2000) får monteras oisolerad 500mm från brännbart horisontellt och 300mm oisolerad från brännbart vertikalt.
Annars så kan man även sätta en värme sköld ovanför röret om sotarn så tycker.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.