3 984 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Antal fas-ledningar i ett VP-rör
Hej!
I huset som jag har köpt så är elen omdragen för några år sedan. Jag har upptäckt att det till säkringscentralen kommer ut flera svarta fasledningar från ett och samma VP-rör. I ett av rören finns det en GUL/GRÖN, en BLÅ och TVÅ SVARTA ledningar. Dessa svarta går det två olika säkringar (sovrum3 & sovrum4).
Nu undrar jag om det är korrekt inkopplat. Får man lägga flera faser i samma rör?
I huset som jag har köpt så är elen omdragen för några år sedan. Jag har upptäckt att det till säkringscentralen kommer ut flera svarta fasledningar från ett och samma VP-rör. I ett av rören finns det en GUL/GRÖN, en BLÅ och TVÅ SVARTA ledningar. Dessa svarta går det två olika säkringar (sovrum3 & sovrum4).
Nu undrar jag om det är korrekt inkopplat. Får man lägga flera faser i samma rör?
Ska jag va petig så fick man inte göra så för några år sedan. ALDRIG 3-fas eller 2-fas grupp med 1-fas anslutning. Det godkändes bara i kommersiella lokaler eller sjukhus eller liknande där service eller utbyte kunde tänkas utföras av fackkunnig personal, aldrig i bostäder..
Men det är andra tider nu.. Har du bara en 2-polig automatsäkring som verkligen bryter bägge faser samtidigt så är det ok!
Det är förväxlingsrisken vi snackar om. Du ska inte kunna bryta en fas och ha ström i den andra.. Då råkar du illa ut. I bostäder that is..
Men det är andra tider nu.. Har du bara en 2-polig automatsäkring som verkligen bryter bägge faser samtidigt så är det ok!
Det är förväxlingsrisken vi snackar om. Du ska inte kunna bryta en fas och ha ström i den andra.. Då råkar du illa ut. I bostäder that is..
Tack för svaren.
Det är ingen gammal installation. Elen är omdragen för ca 5 år sedan innan vi bodde i huset (förhoppningsvis av en elektriker).
De båda svarta kablarna är INTE kopplade till en 2-poliga utomatsäkring, utan till TVÅ stycken enpoliga 10A. Om den ena löser ut så är det ju ström kvar i den andra, men dock inte i samma rum.
Den ena svarta kabeln går till ett sovrum, medan den andra "går igenom" takdosan i det första sovrumet och vidare till den andra.
I centralen är det snyggt och prydligt uppmärkt vilken kabel och säkring som går till varje rum, så förväxlingsrisken borde inte vara så stor. Om man bryter sovrum3 så blir det strömlöst i det rummet och öppnar man takdosan där så är det strömlöst förutom i en genomgående kabel (som inte är skalad eller skarvad, utan bara "går igenom").
Om det ska vara helt riktigt så borde man alltså från början dragit ett extra VP-rör parallelt med det första och lagt egna kablar i det röret till sovrummet längst bort?
Är det något man bör åtgärda?
Det är ingen gammal installation. Elen är omdragen för ca 5 år sedan innan vi bodde i huset (förhoppningsvis av en elektriker).
De båda svarta kablarna är INTE kopplade till en 2-poliga utomatsäkring, utan till TVÅ stycken enpoliga 10A. Om den ena löser ut så är det ju ström kvar i den andra, men dock inte i samma rum.
Den ena svarta kabeln går till ett sovrum, medan den andra "går igenom" takdosan i det första sovrumet och vidare till den andra.
I centralen är det snyggt och prydligt uppmärkt vilken kabel och säkring som går till varje rum, så förväxlingsrisken borde inte vara så stor. Om man bryter sovrum3 så blir det strömlöst i det rummet och öppnar man takdosan där så är det strömlöst förutom i en genomgående kabel (som inte är skalad eller skarvad, utan bara "går igenom").
Om det ska vara helt riktigt så borde man alltså från början dragit ett extra VP-rör parallelt med det första och lagt egna kablar i det röret till sovrummet längst bort?
Är det något man bör åtgärda?
Produkter som diskuteras: "kabel skalad"
Avisolertänger
Avisolertänger är specialverktyg designade för att ta bort isoleringen från elektriska kablar utan att skada den inre ledaren. De används ofta inom elektrisk installation och annat arbete där det är viktigt att kunna ansluta ledningar korrekt.
Läs mer
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Dra el på vind: Typ av kabel, VP-rör?
El -
Dimensionering/antal plintar till balkong?
Altan & Uteplats -
Förråd 15kvm lösvirke antal timmar
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Trädäck på plattor på gräsmatta - antal plattor samt vilka reglar?
Altan & Uteplats -
Var hittar jag regelverket kring antal FK i VP-rör?
El