Hej har haft över en elektriker som dragit ut el från fasadmätarskåpet till friggebod, kabel 3*1.5.
Jag undrar om man får dra kabeln genom plåt utan något genomförningsskydd? Och den är inte klamrad heller, jag pratade med elektrikern han höll med om att det kunde vara bra att klamra kabeln, men genomföringen behövdes inte
. Han menar då att kabeln kommer inte röra på sig. Är detta godkänt?
Jag undrar om man får dra kabeln genom plåt utan något genomförningsskydd? Och den är inte klamrad heller, jag pratade med elektrikern han höll med om att det kunde vara bra att klamra kabeln, men genomföringen behövdes inte
. Han menar då att kabeln kommer inte röra på sig. Är detta godkänt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 262 inlägg
Det finns inga specifika regler som kräver klamring eller genomföringar utan endast allmänt hålla regler om att kablar inte ska skadas pga diverse yttre faktorer. Men givetvis klamrar man utanpåliggande installationskabel. Det kanske inte behövs i detta fall, men det ser illa ut. Visserligen trångt, men man kan t.ex dra upp ett VP-rör så behövs det bara en fästpunkt längst upp.
Sedan skulle jag vilja påstå att man aldrig drar en kabel genom ett hål i en plåtlåda utan skydd i form av en genomföring av något slag, VP-rör, förskruvning, gummimembran.
Man får hoppas att kabeln, om den löper i mark, är lagd så att tjälen inte kan röra på kabeln i mätarskåpet.
Det finns inte mycket av yrkesstolthet i detta arbete.
Sedan skulle jag vilja påstå att man aldrig drar en kabel genom ett hål i en plåtlåda utan skydd i form av en genomföring av något slag, VP-rör, förskruvning, gummimembran.
Man får hoppas att kabeln, om den löper i mark, är lagd så att tjälen inte kan röra på kabeln i mätarskåpet.
Det finns inte mycket av yrkesstolthet i detta arbete.
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Jag hade i allafall strippat fast den i den befintliga kabeln, visserligen har han rätt att kabel ej rör på sig, men hade absolut satt en gummigenomföring/dragavlastning.
B Bergo skrev:
Är själv yrkesverksam elektriker. Närmsta bok jag har är Elbasen som säger "2.1 Införing av kablar: Åtgärder ska vidtas för att förhindra kabelskada vid införningsstället".
Du kommer inte hitta ordagrant "Används en bit slang eller rör vid genomföring till fasadmätarskåp" i någon standard. Du kommer dock hitta mycket om att kablar ska vara förlaggda med hänsyn för mekanisk åverkan, vilket jag definitivt anser att en vass kant är, samt att de ska vara ordentligt fastsatta. Du kan exempelvis se i tabellen på sida 521 i starkströmsföreskrifterna att kabel förlagd öppen på byggnadsdel ej får förläggas utan fäste. Skulle personligen anse att man ska ha ett par klammer likt den andra kabeln i skåpet.
Hur ser det ut under skåpet? Ligger kabeln och dinglar i luften någon meter där också, eller sattes det klammer där i alla fall?
Det finns dom som inte är verksamma som elektriker här men kommenterar som sådan med kraft av vetskap, det räcker med att en person på företaget har behörighet och är registrerad, och anställda arbetar under översyn av denna. Sen det med små hål och inge skydd för kabeln genom plåten är inte bra. Elektrikern har väl borrat hålet och ett lite större hade nog varit bra med någon form av skydd mot skada på kabeln och lite buntband ihop med den andra kabeln för att säkerställa att den inte hänger ned sig som några sägerB Bergo skrev:
Kabeln kommer upp bakom en skena så den är inte lös på byggnadsdelM Matten skrev:Är själv yrkesverksam elektriker. Närmsta bok jag har är Elbasen som säger "2.1 Införing av kablar: Åtgärder ska vidtas för att förhindra kabelskada vid införningsstället".
Du kommer inte hitta ordagrant "Används en bit slang eller rör vid genomföring till fasadmätarskåp" i någon standard. Du kommer dock hitta mycket om att kablar ska vara förlaggda med hänsyn för mekanisk åverkan, vilket jag definitivt anser att en vass kant är, samt att de ska vara ordentligt fastsatta. Du kan exempelvis se i tabellen på sida 521 i starkströmsföreskrifterna att kabel förlagd öppen på byggnadsdel ej får förläggas utan fäste. Skulle personligen anse att man ska ha ett par klammer likt den andra kabeln i skåpet.
Hur ser det ut under skåpet? Ligger kabeln och dinglar i luften någon meter där också, eller sattes det klammer där i alla fall?
Du har ju fått många svar alla i princip samma riktning dvs ett mycket dåligt icke fackmässigt jobb. Sen också det att man i stort aldrig kan utgå från någon direkt regel, mått etc för att fälla det.B Bergo skrev:
Tror att det för nästan alla är självklart att det inte ska vara som på bilden och att det knappast skiljer något på insatsen för att få det bra när det görs. Så du kan ha all anledning att klaga och få det fixat om det är därför du frågar. Du får väl gå på ansvariga om det finns, och skriv här om resultatet så kan du säkert få mer hjälp.
Men jag lovar dig, det är trist att se alla usla införingar som elnätsområdets egen personal utför när de kopplar in nya abonnenter, jag tycker det som oftast saknas genomföringar av något slag.Bo.Siltberg skrev:
Kanske har att göra med att byggaren ofta bara har beställt ett skåp, inga extra tillbehör såsom genomföringar/förskruvningar, och elnätsägarens personal inte har något annat i bilen än någon rulle EKKJ och en rulle eltape.
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Absolut sett värre av yrkesmässig personal..