Frånluft på vinden?
På nedrevåningen har vi tilluft i 2 sovrum och 1 i vardagsrum/matsal. Frånluft sker via paxfläkt i badrummet och köksfläkten. Men på övrevåningen finns ett sovrum samt en kallvind. I sovrummet har vi 1 tilluft men hur löser man frånluft där?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varfrö inte via frånluftfläktarna i badrum och kök?
Att det sitter till-/friskluftsventil på övervåningen ger inte automatiskt tilluft, anledningen är termodynamiken, varm luft stiger.
Att tro att frånluftsfläktarna nere i badrummet och köket kommer skapa tillräckligt stort undertryck i huset så att luften på övervåningen sugs ner till markplanet fungerar inte om det är någon typ av tilluft på markplanet.
För att luften på övervåningen ska kunna komma ner till markplanet så gäller det att det är högre tryck på övervåningen än på markplan, det är väldigt svårt att få till det om det bara är mekanisk frånluft, det behövs mekanisk till- & frånluft för att få ner luft från övervåningen till markplan.
Friskluftsintagen på övervåningen bör sitta under fönster och frånluftsventil/fläkt så nära taket som möjligt. På så sätt så är det störst chans att friskluftsintagen verkligen blir tilluft.
Att tro att frånluftsfläktarna nere i badrummet och köket kommer skapa tillräckligt stort undertryck i huset så att luften på övervåningen sugs ner till markplanet fungerar inte om det är någon typ av tilluft på markplanet.
För att luften på övervåningen ska kunna komma ner till markplanet så gäller det att det är högre tryck på övervåningen än på markplan, det är väldigt svårt att få till det om det bara är mekanisk frånluft, det behövs mekanisk till- & frånluft för att få ner luft från övervåningen till markplan.
Friskluftsintagen på övervåningen bör sitta under fönster och frånluftsventil/fläkt så nära taket som möjligt. På så sätt så är det störst chans att friskluftsintagen verkligen blir tilluft.
Va fan.... Jaha.. Tilluftsventilen sitter paralellt med fönstrets övre kant. Lågt till tak där uppe. Känns ju aningen märkligt att lägga till och från på samma vägg med 1,5 meters mellanrum? Va fan ska vi göra då...Demmpa skrev:Att det sitter till-/friskluftsventil på övervåningen ger inte automatiskt tilluft, anledningen är termodynamiken, varm luft stiger.
Att tro att frånluftsfläktarna nere i badrummet och köket kommer skapa tillräckligt stort undertryck i huset så att luften på övervåningen sugs ner till markplanet fungerar inte om det är någon typ av tilluft på markplanet.
För att luften på övervåningen ska kunna komma ner till markplanet så gäller det att det är högre tryck på övervåningen än på markplan, det är väldigt svårt att få till det om det bara är mekanisk frånluft, det behövs mekanisk till- & frånluft för att få ner luft från övervåningen till markplan.
Friskluftsintagen på övervåningen bör sitta under fönster och frånluftsventil/fläkt så nära taket som möjligt. På så sätt så är det störst chans att friskluftsintagen verkligen blir tilluft.
Ja alltså... Jo så trodde jag att de kunde fungera, men dessvärre är de 3 dörrar där emellan. Av dessa måste 1 dörr jämt vara stängd pga djur.. Men tänkte man kunde fräsa ur tröskeln så luften ändå flödade men nu verkar de ju som att de ändå inte fungerar...KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 380 inlägg
Du kan sätta en ventil i kallvinden och sedan därifrån in till sovrummet?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu var det ju frånluft som behövdes, som jag förstod det.Johannes Carlsson skrev:
Och att skicka ut varm, fuktig luft på kallvinden är väl inte så lämpligt?
Där kommer den att kylas ner och fukten kan ställa till otrevligheter...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 380 inlägg
Jag tänkte det som tilluft/självdrag men såklart är det en dum ide om man inte kan säkerställa flödet. Är kanske bättre att ta upp en till ventil i sovrummet och sätta en fläkt där
Liknande trådar
-
Öka isolering frånluftskanal på vinden?
Ventilation -
Frånluften blir kvar på vinden?
Ventilation -
Ersätta central mekanisk frånluft på vinden med något annat?
Ventilation -
Sommarhus där tidigare ägaren dragit upp frånluften direkt på kallvinden, men inte ut.
Ventilation -
Isolera frånluftskanal på vinden, vad gäller?
Ventilation