Har en thermia atria och har problem att få till varma golv i badrum och hall där vi har golvvärme. Först hade jag elementen öppna fullt och körde en lägre värmekurva.. 46. RUM 19. Då låg framledningen på c 24. Men golven blev inte äns ljumna. Känner att framledningen måste vara väldigt låg? Provade sedan att öka värmekurvan till 49 och istället vrida ner elementens termostat så de skulle köras mer värme till värmegolven. Framledning blev 32. Känns fortfarande lågt? Höjde även temperaturen för värmestopp till 25 för vill ju ha värme i golven trots att de är varmt ute. Bättre.. Golven blev lite varmare men absolut inte för varma... icon_scratch.gif Men nu är de plötsligt kalla igen. Och på pannan står de inget behov av värme. Hur fan ska jag få till det? Så de är lagom temp i rummen och varma golv samtidigt?? Ytan för uppvärmning är c 130 kvadrat i 2 våningar.
modify_inline.gif
 
Åsa Lund
Har du ingen egen liten pump för golvvärme? En så kallad shunt?
Golvvärme ska inte ha samma temperatur som radiatorer. Därför blandas lite vatten från radiatorer med golvvärmen och pumpas runt.
 
Vi behöver mera info.

Hur är dina värmegolv kopplade till värmepumpen?
Har du radiatorer i övriga huset?

Kör du med helt öppna termostater och låter värmepumpen reglera framledning mha värmekurva?
 
Om det står inget behov av värme har din panna säkert en ute givare och inställd att slå ifrån uppvärmningen vid en viss ute temperatur.
Leta i menyerna på din panna när den stänger ned uppvärmningen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.