1 459 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
golvbjälkar 280cm långa
Hej!
Bygger litet enkelt hus. Funkar det med 280cm golvbjälkar (150x50 reglar) mellan de två bärlinorna eller behövs
ytterligare bärlina i mitten? Kan kortlingar hjälpa? Ska även tillägga att jag ska ha plankgolv som kanske också hjälper mot svaj?
Tack på förhand!
Bygger litet enkelt hus. Funkar det med 280cm golvbjälkar (150x50 reglar) mellan de två bärlinorna eller behövs
ytterligare bärlina i mitten? Kan kortlingar hjälpa? Ska även tillägga att jag ska ha plankgolv som kanske också hjälper mot svaj?
Tack på förhand!
Osäker på hållfastighetsklass, kom över virket som var sågat lokalt. Skruvade ihop grundstommen idag med cc 60.ginnfilt skrev:
På gränsen att det inte funkar, eller på gränsen att det precis går?
Kanske köra cc 30? Osäker om virket räcker då dock.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
50x150 klarar inte en spännvidd på 2,8 m med acceptabel svikt som de ligger. Med kortlingar och limmad spånskiva ovanpå kan du klara det. En förutsättning är att vrket har en bärförmåga som kan sägas motsvara C 24. Det bör det ha om det rör sig om tätvuxet och relativt kvistrent virke. Ett alternativ till kortlingar och limmad spånskiva är en tredje bärlina i mitten. Ytterligare ett alternativ är att minska ner avståndet mellan bärlinorna 60 cm så att golvbjälkarna kragar ut 30 cm på varje sida.
Tack för svar! Så kortlingar hjälper lite alltså?Huset kommer ha lätt och enkelt möblemang. Får fundera vidare.J justusandersson skrev:50x150 klarar inte en spännvidd på 2,8 m med acceptabel svikt som de ligger. Med kortlingar och limmad spånskiva ovanpå kan du klara det. En förutsättning är att vrket har en bärförmåga som kan sägas motsvara C 24. Det bör det ha om det rör sig om tätvuxet och relativt kvistrent virke. Ett alternativ till kortlingar och limmad spånskiva är en tredje bärlina i mitten. Ytterligare ett alternativ är att minska ner avståndet mellan bärlinorna 60 cm så att golvbjälkarna kragar ut 30 cm på varje sida.
Ska även limma+skruva tätt en 22mm bräda under golvbjälkarna för trossbottenskivorna. Man borde nästan kunna räkna på den extra tjockleken på bjälken? Blir lite limmträbalksprincip
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kortlingar hjälper inte alltid, men här gör de det. De bidrar till att fördela lasten från en gående person till näraliggande bjälkar. Med kortlingar och skruvlimmade brädor under bjälkarna behöver du ingen limmad golvspånskiva på ovansidan. Då kan du behålla avståndet 2,8 m mellan bärlinorna.