Jag ska bygga en ny yttervägg, ej bärande, och har funderingar på hur det ska göras. Många bygger upp sina väggar med en tjock regel och sen en smal för att kunna isolera i flera lager. Finns det någon nackdel att istället använda två lika tjocka lager? Alltså 2x95mm istället för 145+45mm t.ex.?
 
Rickard.
Vanligvis lägger man antingen en fasadskiva på utsidan för att förbättra isoleringsvärdet maximalt inom en satt väggtjocklek. Eller så väljer man en 45mm på insidan och flrdelen med det är att man sätter ångspärren innan man spikar på 45an och får då alla installationer på den varma sidan av plasten och slipper göra en massa hål i den. (går såklart att kombinera om man vill $$$)

Att göra som du skriver ser jag ingen direkt fördel med men det går såklart.
 
Man använder 145 för att det är den vanligt förekommande dimensionen för bärande regel. En del kör 170 också men 145+45 eller 95+95 är inte jättetjockt. Skulle tro att 95+95 isolerar marginellt bättre än 145+45. Däremot är 45+170+45 mer normaltjocklek för ett modernt hus.

Husfabrikanter kör helst samma regeltjocklek på 1 och 2 planshus för att ha färre varianter i produktion.
 
75 år gammalt hus utan plast nånstans så det blir nog inget här heller. Ska dessutom ha en 45a för installationer utöver detta.
Det gäller en veranda som ska byggas in så ingen direkt tyngd heller.
 
Okej men då bygger du 95+95+45?

En del skulle även bara sätta 190 reglar istället för 95+95 för att spara jobb
 
Med 195 får jag ju ingen isolering där reglarna sitter, bara trä.
 
Du får ju 45 isolering i installationsskiktet.
Frågan är vad du ska göra på väggen sen. 95+95+45 ger stående sista skikt, medans 190+45 ger liggande skikt. Vad passar bäst?
 
Precis, det blir köldbrygga där. Bättre är kanske att köra 120 reglar, 70mm fasadskiva och 45mm installationsskickt
 
Rickard.
Trä isolerar ungefär 1/3 av vanlig isolering så utslaget på en vägg gör det inte så jättemycket. Men bygg som du själv vill, vinsten att laborera med olika dimensoner är dock försumbar men det går säkert att spara några kronor vid rätt val.
 
Såvida du inte skruvar 45 liggande på andra lagret 95 då.
 
Har du riktigt gott om plats och inga krav på bärighet kan du ju bygga en yttervägg och en innervägg utan någon köldbrygga mellan dem. I ditt fall, en 95-regel för ytterväggen, en spalt och sedan en 45-regel för innervägg. (Eller grövre material, större spalt etc. om du har utrymmet.)
 
H hagv skrev:
Du får ju 45 isolering i installationsskiktet.
Frågan är vad du ska göra på väggen sen. 95+95+45 ger stående sista skikt, medans 190+45 ger liggande skikt. Vad passar bäst?
Sista 45 ska inte ha nån isolering. Liggande panel ute och vanlig osv+gips inne.
 
Varför inte isolering i sista 45? Det är ju redan utrymme där
 
Johannes Carlsson Johannes Carlsson skrev:
Varför inte isolering i sista 45? Det är ju redan utrymme där
Tänkte mest för eldragningar och sånt, kanske blir isolering där med iofs.
 
Lindgrenski ThomasLindgren skrev:
Tänkte mest för eldragningar och sånt, kanske blir isolering där med iofs.
Det är inget problem att samsas med både isolering och el-rör etc.
Tvärt om, om du väljer att *inte* ha isolering där riskerar du att få en "trumma" som förstärker ljud och blir irriterande i längden.
Precis samma orsak till varför du gärna har isolering i innerväggar. Det är ju inte för värmens skull...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.