Jag har precis köpt ett hus med en äldre Thermia Diplomat Duo (12?). Jag förstår mig inte alls på den. I mitt förra hus fanns det fjärrvärme, och den var jag kompis med, men den här pumpen, den är min fiende!
Problemet är att vi har svinkallt inne! Radiatorerna har slottsventiler som sitter fast, men det är inte pumpens fel...
Pumpen står på 26°, men radiatorerna blir knappt varma! Ventilerna varierar mellan fullt öppna och halvöppna. Tänkte att jag skulle lufta systemet, men jag fattar inte hur jag fyller på vatten! Nu ligger trycket på runt 0.5 bar, men luftar jag får jag ju noll, och kan jag inte fylla på så fryser vi ihjäl inatt. *burr*
Problemet är att vi har svinkallt inne! Radiatorerna har slottsventiler som sitter fast, men det är inte pumpens fel...
Pumpen står på 26°, men radiatorerna blir knappt varma! Ventilerna varierar mellan fullt öppna och halvöppna. Tänkte att jag skulle lufta systemet, men jag fattar inte hur jag fyller på vatten! Nu ligger trycket på runt 0.5 bar, men luftar jag får jag ju noll, och kan jag inte fylla på så fryser vi ihjäl inatt. *burr*
Om du följer röret som går från det röda kärlet med manometern på, det går till värmesystemets rör, på något av dom rören så ska det sitta en kran/ventil som är kopplat till kallvattenrör eller varmvattenrör.Du får följa alla rör och leta då det inte går att se på dina foton. Den kan även sitta i underdelen på VP
I manualen står det att pumpen inte ska öppnas av lekmän, men det gör mig inget. Fattar inte hur dörren öppnas...det får mig att tro att påfyllningen inte finns inuti, men jag hittar den fan inte utanför heller...
Hejsan, är värmeläget påslaget? Skall stå driftläge auto.
Du ser ett hus på displayn när kompressorn går om värmen triggats.
Hos mig fyller jag på direkt på framledningskretsen. Se den lilla blå kranen mellan rören.
Du ser ett hus på displayn när kompressorn går om värmen triggats.
Hos mig fyller jag på direkt på framledningskretsen. Se den lilla blå kranen mellan rören.
Pumpen är igång, jag har manualen till hands
Jag postar fler bilder. Kan inte se någon påfyllning! Den enda anslutningen ser ut att komma från toppen av pumpen (35mm koppar?).
Jag postar fler bilder. Kan inte se någon påfyllning! Den enda anslutningen ser ut att komma från toppen av pumpen (35mm koppar?).
Ny bild.
Vad jag kan se, eller inte se, är en påfyllningsventil.
Försökte öppna fronten på pumpen. Såg endast en skruv. Skruvade ur den, men fick inte bort fronten utan våld. Påfyllningen kan väl inte sitta så in i helsikes dumt?
Vad jag kan se, eller inte se, är en påfyllningsventil.
Försökte öppna fronten på pumpen. Såg endast en skruv. Skruvade ur den, men fick inte bort fronten utan våld. Påfyllningen kan väl inte sitta så in i helsikes dumt?