U
Då var det dags att lära sig något nytt igen.

Förutsättningar:

Lagom dåligt isolerad villa från -68
78 m2 boyta på övre plan
78 m2 källare, huvudsakligen över mark. Delvis inredd för boende. (Läs: ett rum där under_construction spelar PS4 när sambo och barn somnat)
Vattenburen el, elpanna
Totalt ca 65 m2 golvvärme på övre plan.
I nuläge ca 16 m2 golvvärme i källaren, kommer eventuellt utökas framöver.

Redan bestämt:

Radiatorer i källaren ska vara kvar utom i ett rum
Golvvärmerör LK 12 mm spacklas in i bad och hall. Klinkers ovanpå.
Golvvärmerör LK 20 mm läggs i glespanel med fördelningsplåt under 15 mm parkett.

Sedan tar det stopp
Jag utgår från att jag behöver följande:

Shunt
Fördelare och skåp för inbyggnad övre plan
Fördelare till källaren

Vad behöver jag mer?

Kan man använda vanlig 20 mm rör som matarledning om jag får ner det i ett skyddsrör? Sträcka max 5 meter.
Är deras prefab fördelarskåp ok? Kan man vända på anslutningarna till vänster istället?
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarskap-gv550-prefab-4/

Tack på förhand!
Får jag tillräckligt med hjälp för att ro iland det här så utlovas en ordentlig projekttråd.
 
Varför inte ta kontakt med LK och be dem dimensionera och göra en specifikation över vad du behöver. Det har inte kostat mig någonting tidigare att få denna tjänst. Varken från Wirsbo eller nu senast LK.
 