Hej!
Jag har köpt ny tvätt och torktumlare och de är elanslutna via en kopplingsdosa (se bild) och en 3-polig grupp. Tvättmaskinen (höger elkabel) installerades av en elektriker. När jag nu själv kopplade torktumlaren (vä elkabel) blev det tokigt. Efter en liten stund (5 minuter) löste 2 av 3 automatsäkringar ut. Sannolikt har jag kopplat fel!?
Någon som har tips om hur det borde göras?
Jag har köpt ny tvätt och torktumlare och de är elanslutna via en kopplingsdosa (se bild) och en 3-polig grupp. Tvättmaskinen (höger elkabel) installerades av en elektriker. När jag nu själv kopplade torktumlaren (vä elkabel) blev det tokigt. Efter en liten stund (5 minuter) löste 2 av 3 automatsäkringar ut. Sannolikt har jag kopplat fel!?
Någon som har tips om hur det borde göras?
Det där ser fel ut. Torktumlarens nolla (blå ledare) har du troligen kopplat på en fas. Då har tumlaren fått 400v! Du måste med en multimeter mäta upp alla ledningar så att du är säker på vad som är vad. Den borde sitta på samma blå ledare som till höger.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Du får lägga de blå ihop på samma sätt som du gjort med gröngula jorden. Nu har du tyvärr matat med 400 V och inte 230 V så eventuellt är maskinen skadad men koppla rätt och testa så kommer du vidare. Och samtidigt skjut upp kabeln under dragavlastningen så det ser ut som på högra anslutningen.
Som lite pekpinne borde du frågat först eller kollat data på tumlaren dvs vilken spänning mm den ska ha (vid minsta osäkerhet fråga först).
Som lite pekpinne borde du frågat först eller kollat data på tumlaren dvs vilken spänning mm den ska ha (vid minsta osäkerhet fråga först).
Tack för snabbt svar!GK100 skrev:Du får lägga de blå ihop på samma sätt som du gjort med gröngula jorden. Nu har du tyvärr matat med 400 V och inte 230 V så eventuellt är maskinen skadad men koppla rätt och testa så kommer du vidare. Och samtidigt skjut upp kabeln under dragavlastningen så det ser ut som på högra anslutningen.
Som lite pekpinne borde du frågat först eller kollat data på tumlaren dvs vilken spänning mm den ska ha (vid minsta osäkerhet fråga först).
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Har du hunnit koppla om och får du maskinen att funka igen?
Jag gissar att det bara är att köra maskinen till tippen efter att den varit kopplad med 400v
Jag gissar att det bara är att köra maskinen till tippen efter att den varit kopplad med 400v
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Tråkigt med en pajad maskin. Försök sälja den på blocket som reservdelsmaskin.
Utöver de andra felen så är den gulgröna tråden för kort. Om man drar för hårt i kabeln är tanken att skyddsjorden inte ska kunna lossna innan de andra trådarna, vilket åstadkoms genom att göra den längre (som på högra anslutningen).
Utöver de andra felen så är den gulgröna tråden för kort. Om man drar för hårt i kabeln är tanken att skyddsjorden inte ska kunna lossna innan de andra trådarna, vilket åstadkoms genom att göra den längre (som på högra anslutningen).
Maskinen behöver inte vara redo för tippen. Har du tur har den interna säkringen gått och skyddat maskinen från ytterligare skador. Be någon elektronikkunnig titta på dem innan den går till tippen. Eller lämna tillbaka till affären och säg att den inte fungerade...
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
När 2 av 3 automatsäkringar löste, då är det nog inte mkt hopp.M matsuhlen skrev:
Hej!M matsuhlen skrev:
Jag hade en servicekille här igår. Det är ett kretskort som är trasigt. Han trodde att det går på hemförsäkringen, så har jag tur kanske jag kommer undan med självrisken på försäkringen.