Adax 400v element löser jfb?
Har ett adax 400v el element som löser jfb när man belastar det (ökar temperaturen) Vad kan problemet i ett så pass nytt element vara ? Är ca 5 år gammalt, ett sånt här.
https://www.elkatalogen.se/produkter/adax-neo-np-10-dt-400v-1000w-370x762-svart.html
https://www.elkatalogen.se/produkter/adax-neo-np-10-dt-400v-1000w-370x762-svart.html
Troligtvis överledning till jord i värmeslingan, har du inte tummen mitt i handen när det gäller EL, öppna och koppla ut slingan och mät mot jord om du kan har instrument ( det kan vara bra men när den värmer kan det bli fel ) annars med urkopplad slinga och driftsättning och inte JFB löser, klart fel i slingan, finns som reserdel eller byte av element
J jesper33 skrev:Troligtvis överledning till jord i värmeslingan, har du inte tummen mitt i handen när det gäller EL, öppna och koppla ut slingan och mät mot jord om du kan har instrument ( det kan vara bra men när den värmer kan det bli fel ) annars med urkopplad slinga och driftsättning och inte JFB löser, klart fel i slingan, finns som reserdel eller byte av element
Tack. Ska provmäta upp det när jag kommer till stugan. Käresta ringde o klaga då jfb löste när dom drog igång värmen så jag fick felsöka via telefon och uteslutningsmetoden.
Om dom faserna belastas ojämnt kan det flyta ström genom nollan ligger då nolla och jord ihop någon stans i anläggningen kan (en del av) strömmen gå fel väg. Det brukar uppdagas när faserna är mycket ojämnt belastade.
I ett allmänt fall kan det finnas jordfel i en elanläggning som resulterar i att jordfelsbrytaren löser vid belastning av en annan grupp än den där jordfelet ligger. Jag skulle säga att den situationen inte kan uppkomma om det är ett 400V element som du har och att du därmed kan räkna med att det är elementet det är fel på. Men elmont säger emot och han brukar ha koll.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Bästa svaret
Ja en last mellan två faser "lyfter" inte nollans potential, så rent teoretiskt ska felet finnas i radiatorn.
Men rent praktiskt så är det ju så att det finns andra enfaslaster i anläggningen, och när en fas-fas-last ansluts så kan ju strömmen i någon annan fas minska (då den i viss mån kommer genom 400V lasten) och så kan det ändå påverka nollan.
Men jag tycker nog att man främst ska misstänka radiatorn själv.
Men rent praktiskt så är det ju så att det finns andra enfaslaster i anläggningen, och när en fas-fas-last ansluts så kan ju strömmen i någon annan fas minska (då den i viss mån kommer genom 400V lasten) och så kan det ändå påverka nollan.
Men jag tycker nog att man främst ska misstänka radiatorn själv.
Medlem
· Värmland
· 7 inlägg
Det finns många anledningar att ett element har läckströmmar till jord. Det kan t.ex. vara kondens i det. Står det i ett fuktigt utrymme? I så fall kan det vara värt att låta det torka ordentligt innan man slår på det (eller koppla in det utan jordning en stund så att kondensen försvinner, men det bör man förstås göra med försiktighet).