NEJ!!! Den nya spisen är INTE en 400V elementspänning utan en 230V elementspänning!!!S Saluno skrev:
https://www.cylinda.se/produkt/kok/spisar/9001500
Du måste kontrollera att perilexuttaget har nollan med sig så att det går att få ut 3*230V.
Edit:
Den nya spisen är antagligen märkt ”400V 3N~”, där N:et indikerar att Nolla behövs och att det är 230V elementspänning, spisen går att koppla om till ren enfas.
Redigerat:
Nja, det ska egentligen inte vara någon risk eftersom ett perilexuttag ska vara fullkopplad, alltså L1, L2, L3, N & PE.torbeno skrev:
Jag ser slang från 50-talet, pansarmuff och två hål från en äldre typ av anslutningsdosa. I detta fall vill jag påstå att risken för saknad nolla är överhängande.
Det är lite som att läsa bibeln och tolka på sitt sätt det du framför, bör är att jämställas med önskvärt och inte som du tolkar skall.Demmpa skrev:
Finns det inte vid byte av spis och den nya är inkopplingsbar så finns det inga förordningar som säger att du ska göra om. däremot om det ska in en indutionsspis av något slag SKALL det kontrolleras om det finns allt som ska vara för driften av den, annars kan det bli en överraskning