Behöver man göra något för att det ska fungera? Både gamla och nya spis har 400v.
 
  • Hand håller två olika 400v elkontakter mot en köksbakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är eluttaget.
 
  • Ett väggmonterat eluttag med ansluten metalleldledning i behov av reparation eller utbyte.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du behöver säkerställa att ditt uttag har en neutralledare (N) framdragen. Utan den går det ej att få 230 V, vilket kanske den nya spisen behöver.
 
S Saluno skrev:
Behöver man göra något för att det ska fungera? Både gamla och nya spis har 400v.
NEJ!!! Den nya spisen är INTE en 400V elementspänning utan en 230V elementspänning!!!
https://www.cylinda.se/produkt/kok/spisar/9001500

Du måste kontrollera att perilexuttaget har nollan med sig så att det går att få ut 3*230V.

Edit:
Den nya spisen är antagligen märkt ”400V 3N~”, där N:et indikerar att Nolla behövs och att det är 230V elementspänning, spisen går att koppla om till ren enfas.
 
Redigerat:
Din nya spis, hade den en monterad gjuten perilex-kabel från fabrik? Lite udda och stor risk att man skjuter elektroniken då man lätt kan tro att det bara är att plugga in.
 
torbeno torbeno skrev:
Din nya spis, hade den en monterad gjuten perilex-kabel från fabrik? Lite udda och stor risk att man skjuter elektroniken då man lätt kan tro att det bara är att plugga in.
Nja, det ska egentligen inte vara någon risk eftersom ett perilexuttag ska vara fullkopplad, alltså L1, L2, L3, N & PE.
 
J
Demmpa Demmpa skrev:
perilexuttag ska vara fullkopplad
Finns ingen lag eller regelverk som säger att det ska vara fullkopplat, men däremot bör det vara det
 
J jesper33 skrev:
Finns ingen lag eller regelverk som säger att det ska vara fullkopplat, men däremot bör det vara det
När det i regler/lagar/förordningar står ”bör” så ska det läsas som skall.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Nja, det ska egentligen inte vara någon risk eftersom ett perilexuttag ska vara fullkopplad, alltså L1, L2, L3, N & PE.
Klen tröst till min förre kollega som resonerade på samma sätt
 
Jag ser slang från 50-talet, pansarmuff och två hål från en äldre typ av anslutningsdosa. I detta fall vill jag påstå att risken för saknad nolla är överhängande.
 
  • Gilla
MultiMan och 1 till
  • Laddar…
J
Demmpa Demmpa skrev:
När det i regler/lagar/förordningar står ”bör” så ska det läsas som skall.
Det är lite som att läsa bibeln och tolka på sitt sätt det du framför, bör är att jämställas med önskvärt och inte som du tolkar skall.
Finns det inte vid byte av spis och den nya är inkopplingsbar så finns det inga förordningar som säger att du ska göra om. däremot om det ska in en indutionsspis av något slag SKALL det kontrolleras om det finns allt som ska vara för driften av den, annars kan det bli en överraskning
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.