Jag hade tänkt ta bort ett par bärande väggar i mitt hus med betongbjälklag.

Jag har provat på beräkningsprogrammet man hittar på länken nedan. Det jag ska bära av kallas "bärlina under bjälklag" i programmet och jag blev förvånad över hur LITEN dimension jag behövde?! Kan någon guru kolla på om mina beräkningar är helt uppåt väggarna, vad får ni det till? Jag bifogar en bild på de två väggar jag vill ta bort, väggarna är ca 10 cm breda, och det är ju ett önskemål att balkarna är så "låga" som möjligt för att inte bygga igen mina rum och ungefär 10 cm breda för att passa bra.

Programmet: http://www.moelventoreboda.se/index.asp?menuItem=L9

Den första är den övre delen av skissen, där balken alltså ska täcka en öppning som blir 3000 mm bred, åt vänster är det 4000 till nästa bärande och åt höger 2750. Efter 2750 finns det nämligen enligt uppgift en avbärning uppe på vinden, därav blir måttet på 2750+4500 irrelevant.

Den andra öppningen är 2200 mm, med 3200 till varje bärande på ömse sidor. Huset är i betong, såväl bjälklag som bärande väggar.

Vad får ni det till att jag behöver för dimensioner? Om jag helst vill hålla mig på ca 10 cm bredd.

Jag hade riktat in mig på att sätta stålbalkar på båda ställena, men funderar nu på om det räcker med limträ, det är ju både hanterbart och ekonomiskt bra alternativ om man inte behöver dimensionera så oerhört...
 
  • open1_001.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du gjorde helt rätt som tvivlade på resultatet!
Jag har kollat beräkningsprogrammet och det tar tydligen ingen hänsyn till att du har ett btg-bjälklag. Egentyngden för btg är ju betydande!!!
Ta dina ritningar och gå till en konstruktör!
Med Moelvens beräkning skulle du kunna få mellanbjälklaget i huvudet.
Enligt mitt enkla överslag skulle det behövas en balk med mått ca 90 x 350 mm, men då har jag gissat på hur tungt ditt bjälklag är.
 
Ok, det låter ju som jag gjorde ett rimligt antagande då... Enligt deras program så skulle det ju räcka med 90x270, men de där sista 8 cm är nog det som gör att man behöver gå över till Stålbalk. 223 under balken känns ok, 215 känns för lite...

Betongbjälklaget är ca 10 cm tjockt, om det ger dig någon mer ledtråd.

Tack förresten :)
 
Men gå till en konstruktör för allt i världen!
 
Nej, fy vad fegt... ;)

Självklart ska jag göra det!! Men min erfarenhet är att ju bättre förberedd man är, desto bättre blir slutresultatet, + att sannolikheten att man blir blåst på en massa konsulttimmar är mindre...
 