Transformator 3f till 1f
Om du vill ha en färdig lösning finns ju fler att välja på, exempelvis http://pureelectric.se/laddboxar/accelev-6-kw/
Nej läs vad BrokenArrow skriver här ovan det är samma jag försökte förklara också. Dvs bara H3 och H8 hopkopplade på den sidan de andra fria och isolerade.I ivan82 skrev:
Fel.D Daniel 109 skrev:
Blanda inte in nollan i detta (Jag antar att du gör det då du säger att du har 2faser där ström och spänning ej ligger i fas).
Du har en belastning där spänningen 400V och strömmen ligger helt i fas så länge belastningen är resistiv. Ingen skillnad mot för om du tar ut 230V mellan fas och nolla.
Är belastningen tex induktiv så ligger skenbar effekt kvar på samma värde medan aktiv effekt sjunker. Precis som för 230V.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det du gör med byglingarna är att öka respektive minska antalet lindningsvarv.I ivan82 skrev:
Om du tittar på din bild så ser du att ju högre spänning in desto större del av lindningen behöver du använda på primärsidan.
Dvs för att transformera ner från 400 till 220 så har din transformator 1.81 gånger fler lindningsvarv på primärsidan mot sekundär och det är det som du ändrar med avtappningarna, dvs förhållandet mellan antal lindningsvarv på primär och sekundär och spänningarna följs åt.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Vilken typ av skydd hade du tänkt?5 50procent skrev:
Jag tänkte köra 10A säkringar innan och det som kommer förse den med strömm är en kontaktor som är anpassad för 64A.
Ja, jag blandar in nollan. Om du har en symetrisk resistiv trefaslast eller två enfaslaster så hamnar strömen i faserna i fas med spänningen mot nollan. Det är det jag ser som det normala fasläget för strömen. Nu hamnar strömmen i ett annat fasläge, viket minskar den effekt som är möjlig att ta ut.B Bjober skrev:Fel.
Blanda inte in nollan i detta (Jag antar att du gör det då du säger att du har 2faser där ström och spänning ej ligger i fas).
Du har en belastning där spänningen 400V och strömmen ligger helt i fas så länge belastningen är resistiv. Ingen skillnad mot för om du tar ut 230V mellan fas och nolla.
Är belastningen tex induktiv så ligger skenbar effekt kvar på samma värde medan aktiv effekt sjunker. Precis som för 230V.
Det kanske kunde ha utryckts på ett bättre sätt.
Nej !!!I ivan82 skrev:
Bara förbindelse h3 med h8 inget annat! Mata 2-Fas på h1 och h10.
Man får aldrig kortsluta lindningar på en transformator!
Jo, det finns lägen då du måste det. Men i det här fallet har du helt rätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Vilken typ av skydd kräver laddaren? Med en fulltransformator får du ett s.k. skyddsseparerat system som är jordfritt. Att skyddsjorda något på sekundärsidan mot primärsidans skyddsjord kommer inte att driva några felströmmar. Det är helt i sin ordning så långt.I ivan82 skrev:
Men utan en referens kan transformatorn möjligen bygga upp en kapacitans och en skadlig potentialskillnad mellan primär- och sekundärsida, men jag är högst osäker på det. Man kanske kan skyddsjorda ena polen på sekundärsidan, men jag är osäker på det också, dels om det går och dels om det tillför något. Du behöver läsa på om liknande system.
Förr användes ofta skyddstrafo för att få en isolerad miljö, om man råkar vidröra en spänningsförande del händer inte så mycket mer än den delen får samma potential som den som vidrör.
Mindre farligt än ett jordade system.
T.ex bedövning vid slakt med el använder man en fulltrafo med en seckundärspänning på 63 Volt. Så länge man inte rörde vid båda elektroderna samtidigt hände inget. Förr hade verktygsmaskiner bara 3-Fas utan nolla, då användes en 380//24~Volt trafo till manöverspänning som var helt ofarlig att vidröra.
Ett antal exempel på SELV miljö
Mindre farligt än ett jordade system.
T.ex bedövning vid slakt med el använder man en fulltrafo med en seckundärspänning på 63 Volt. Så länge man inte rörde vid båda elektroderna samtidigt hände inget. Förr hade verktygsmaskiner bara 3-Fas utan nolla, då användes en 380//24~Volt trafo till manöverspänning som var helt ofarlig att vidröra.
Ett antal exempel på SELV miljö
Redigerat:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Du kommer att få ut en ström på ca 20A på sekundärsidan om du belastar den med 10A Vad ska du ha för kabel å ansluta till bilen?I ivan82 skrev:
Redigerat: