Ska bygga en "fribärande" trapp med 4 steg enligt nedanstående skiss, om möjligt.
Min fundering är vilken dimension jag bör köra på för att det ska hålla. Önskemålet är att det ska sågas ut i vangstyckena för steg.
Ev. är det möjligt med infästning i vägg på ena sidan.
Trappen är 900mm bred.
Min fundering är vilken dimension jag bör köra på för att det ska hålla. Önskemålet är att det ska sågas ut i vangstyckena för steg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ev. är det möjligt med infästning i vägg på ena sidan.
Trappen är 900mm bred.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 504 inlägg
Brukar väl vara ca 120mm på smalaste stället men eftersom den är så kort går det säkert med mindre.
Det är främst svikt som sätter begränsningen för hur klent man vill gå. Har du några anledningar till att inte ta fetaste regeln på hyllan?
Ska det målas?
Det är främst svikt som sätter begränsningen för hur klent man vill gå. Har du några anledningar till att inte ta fetaste regeln på hyllan?
Ska det målas?
Knappa 40grader blir lutningen om jag tänker rätt.
Kanske inte är något problem om jag kör på 45x220 och sågar ut som tänkt, och ev, skruvlimmar så stort det går att få dit på insidorna med tanke på ursågningen?
Kanske inte är något problem om jag kör på 45x220 och sågar ut som tänkt, och ev, skruvlimmar så stort det går att få dit på insidorna med tanke på ursågningen?
Redigerat:
Bästa svaret
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett sätt att räkna på det är att tillämpa samma sviktkriterium som man normalt använder för golvbjälkar. Fritt formulerat: en 100 kg person som står mitt i trappan ska inte åstadkomma en större nedböjning än 1,5 mm på vangstycket mätt vinkelrätt mot trapploppet. För att göra det enklare räknar jag bara med den undre fria delen av vangstycket. Med en längd på 1244 mm och en lutning på 40 grader blir nedböjningen 1,1 mm om vangstyckets nederdel (exklusive ursågningarna för stegen) har dimensionen 45x70 mm.
Gäller detta även om man som jag tänker, sågar ur för stegen ur vangstycket?J justusandersson skrev:Ett sätt att räkna på det är att tillämpa samma sviktkriterium som man normalt använder för golvbjälkar. Fritt formulerat: en 100 kg person som står mitt i trappan ska inte åstadkomma en större nedböjning än 1,5 mm på vangstycket mätt vinkelrätt mot trapploppet. För att göra det enklare räknar jag bara med den undre fria delen av vangstycket. Med en längd på 1244 mm och en lutning på 40 grader blir nedböjningen 1,1 mm om vangstyckets nederdel (exklusive ursågningarna för stegen) har dimensionen 45x70 mm.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, bara det blir 70 mm kvar hela vägen.
Jag mätte en gång till och får nu att vinkeln kryper ner mot 32,2'.
Var landar vi då på i < tjocklek?
Hur mycket ökar man hållfastheten om jag tex. skruvlimmar en 45x95 eller 120 (eller vad nu som får plats under stegen) på insidorna?
Mycket uppskattat med beräkningshjälpen!
Var landar vi då på i < tjocklek?
Hur mycket ökar man hållfastheten om jag tex. skruvlimmar en 45x95 eller 120 (eller vad nu som får plats under stegen) på insidorna?
Mycket uppskattat med beräkningshjälpen!
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vinkelförändringen är försumbar i det här fallet eftersom jag räknade lite avrundat. Om du skruvlimmar en 45x70 regel på vangstyckets insida ökar styvheten betydligt. Nedböjningen minskar till 0,6 mm.
Den trapp jag ska bygga ser ju ut att stämma rätt bra måttmässigt med din.harry73 skrev:
Skillnaden är att du har 2 fästpunkter i andra steget nerifrån, men förmodligen är det inga bekymmer i mitt fall utan.
Ska försöka klura ut nån bra lösning för mitt vilplan, samt "inklädnad" av sidoväggarna där trappen ska vara, sen åker såger fram.