Hej på er.
Har ett 1-planshus från -83. Huset står på en krypgrund drygt 4 m spann mellan stödmurarna. Tyvärr är det så att våra golv sviktar och har sjunkit en del mittemellan stödmurarna. Har en tanke på att lägga till ytterligare en bärlina längs de befintliga murarna och då använda typ betongplintar med justerbara skor. Vad tror ni om det?
 
4 meter brukar vara för lång spännvidd för vanliga golvbjälkar. Kommer du åt att lägga en bärlina på mitten så är det säkert enklast. Annars finns det andra möjligheter, men då måste du öppna golven. Bärlinan bör beräknas mht optimala plintavstånd. Eventuellt behöver du använda domkraft när du riktar upp golvet.
 
J justusandersson skrev:
4 meter brukar vara för lång spännvidd för vanliga golvbjälkar. Kommer du åt att lägga en bärlina på mitten så är det säkert enklast. Annars finns det andra möjligheter, men då måste du öppna golven. Bärlinan bör beräknas mht optimala plintavstånd. Eventuellt behöver du använda domkraft när du riktar upp golvet.
Tack för tipsen. Det är ca 110 cm höjd mellan marken och asfaboarden så det bör inte vara några problem med ytterligare bärlina emellan de befintliga. Men vad tror du om tanken jag har angående betongplint med justerbara skor? Vet du om det finns något program där jag kan göra en beräkning?
 
R RobbanT66 skrev:
Tack för tipsen. Det är ca 110 cm höjd mellan marken och asfaboarden så det bör inte vara några problem med ytterligare bärlina emellan de befintliga. Men vad tror du om tanken jag har angående betongplint med justerbara skor? Vet du om det finns något program där jag kan göra en beräkning?
Jag byggde ett nytt Modulent hus 98. Hjärtvägg i husets längdriktning med stödmur under. Så spännvidden på respektive halva var väl strax under 4m. De monterade in en bärlina under varje halva med justerbara stöttor. De stod bara på en vanlig betong/trädgårdsplatta på marken. Funkade utmärkt. Jag frågade varför detta behövde sättas in i ett nytt hus. Svaret var att en del kunder klagade på att golvet sviktade, men att alla formella konstruktionsregler var uppfyllda, så de tyckte denna lösning var billig, och kunderna var nöjda.
 
P Per i Hamrånge skrev:
Jag byggde ett nytt Modulent hus 98. Hjärtvägg i husets längdriktning med stödmur under. Så spännvidden på respektive halva var väl strax under 4m. De monterade in en bärlina under varje halva med justerbara stöttor. De stod bara på en vanlig betong/trädgårdsplatta på marken. Funkade utmärkt. Jag frågade varför detta behövde sättas in i ett nytt hus. Svaret var att en del kunder klagade på att golvet sviktade, men att alla formella konstruktionsregler var uppfyllda, så de tyckte denna lösning var billig, och kunderna var nöjda.
Okej. Justerbara stöttor? Är det typ stamp du menar? Har du någon bild på det?
 
Det finns säkert en uppgift från plinttillverkaren om maxlast på varje plint. Räkna med att varje golvbjälke representerar en punktlast om ca 3,6 kN om c/c avståndet är 600 mm.
 
  • Gilla
RobbanT66
  • Laddar…
J justusandersson skrev:
Det finns säkert en uppgift från plinttillverkaren om maxlast på varje plint. Räkna med att varje golvbjälke representerar en punktlast om ca 3,6 kN om c/c avståndet är 600 mm.
Kanonbra, tack för infon!
 
R RobbanT66 skrev:
Okej. Justerbara stöttor? Är det typ stamp du menar? Har du någon bild på det?
Japp Stamp.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.