2 673 läst · 17 svar
3k läst
17 svar
Elda för kråkorna
Sida 1 av 2
Vedpanna ctc 35, 1000 liter ack
300 m2 uppvärmt, reveterat stockhus.
50 m3 ved/år
Rökgas är 150 gr 80 cm ner i skorsten.
Har turbulatorer i 2/4 kanaler.
En full panna räcker inte att ladda 1000 liter( cirk pump av), rimligt?
Ska man stoppa i turbulatorer i 4/4
Hur påverkar sekundärluften? Är ganska öppen nu?
300 m2 uppvärmt, reveterat stockhus.
50 m3 ved/år
Rökgas är 150 gr 80 cm ner i skorsten.
Har turbulatorer i 2/4 kanaler.
En full panna räcker inte att ladda 1000 liter( cirk pump av), rimligt?
Ska man stoppa i turbulatorer i 4/4
Hur påverkar sekundärluften? Är ganska öppen nu?
Vilken RGT finns vid pannan?
Skick på keramik och brännplåt?
Vad finns för typ av laddpump och hur styrs start/stopp av denna?
Hur är skicket på fläkten? Nysotade fläktblad och med elmotor i god kondition?
Jag tror inte sekundärluftflödet är justerbart på din panna, endast primärluften. Är det det primärspjället du menar som är kraftigt öppet?
Skick på keramik och brännplåt?
Vad finns för typ av laddpump och hur styrs start/stopp av denna?
Hur är skicket på fläkten? Nysotade fläktblad och med elmotor i god kondition?
Jag tror inte sekundärluftflödet är justerbart på din panna, endast primärluften. Är det det primärspjället du menar som är kraftigt öppet?
Rgt 250( med stektermometer)Nils-Orvar skrev:Vilken RGT finns vid pannan?
Skick på keramik och brännplåt?
Vad finns för typ av laddpump och hur styrs start/stopp av denna?
Hur är skicket på fläkten? Nysotade fläktblad och med elmotor i god kondition?
Jag tror inte sekundärluftflödet är justerbart på din panna, endast primärluften. Är det det primärspjället du menar som är kraftigt öppet?
Ingen keramik i denna modell
Laddomat mr40, laddar vid panntemp 90 gr, tillbaka vid 40
Ingen fläkt
Är en ratt till sekundärluft baksidan som är öppen 1 cm
Är det en V25 och inte en V35 som du skrev i inlägg #1?
Har du FK- eller FG-modellen?
Antar att du har FG-modellen då.G Guldved skrev:
Du skulle kunna bygga om den till FK.
Antingen med att köpa anpassade delar eller göra en egen konstruktion med eldfast tegel eller liknande.
https://www.eldfastservice.se/pannkeramik-till-ctc/ctc-v25-vemax-hel-sats
https://www.byggahus.se/forum/threads/konvertering-av-egor-v25.185710/
Fungerar dragregulatorn?
Men visst borde du kunna prova att montera turbulator 3, och sedan eventuellt 4, om du håller koll på RGT?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Du kan stoppa in resten av turbulatorerna.
Du ska ha ca 70 grader i toppen av skorstenen så du har 80 grader för hög temperatur i toppen.
Det motsvarar runt 150-180 grader nere vid pannan.
Du ska ha ca 70 grader i toppen av skorstenen så du har 80 grader för hög temperatur i toppen.
Det motsvarar runt 150-180 grader nere vid pannan.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Har du båda direktspjällen i rätt läge när du eldar för står dom fel blir RGT på tok för hög.
Båda spjällen ska vara stängda under eldningen dvs intryckta.
Dom ska bara öppnas vid upp tändning eller ved påfyllning.
https://www.ctc.se/file-download/36d51331658cc884077efa469e75609c.pdf
Båda spjällen ska vara stängda under eldningen dvs intryckta.
Dom ska bara öppnas vid upp tändning eller ved påfyllning.
https://www.ctc.se/file-download/36d51331658cc884077efa469e75609c.pdf