Hej där :)
En firma som var här och installerade PVC 3 glas isoler fönster för 1år sen monterade fönstren utanför luftspalten på vårat trähus
Problemet nu är att det blåser Inn i fönstersmygarna och att det blir kallras...
Smygarna och fönster karmarna är så kalla att blommorna till och med dött... För att inte tala om elräkningarna... Det känns inte som att det spelar någon roll att vi böt till 3 glas fönster då det ända som blivit bättre är ljudnivån utifrån... Inte nog med det dom har även isolerat dåligt innaför smygarna och har inte satt någon isolering alls där det "inte fick plats" ska ta kontakt med firman imorgon och förklara att dom får flytta in alla fönster innanför luftspalten... Och då är frågan vad gör jag om dom vägrar? Mvh M@771@$
 
Hur kan fönstren hamna så långt ut, då borde de väl sticka ut utanför fasadpanelen?
Det enda rätta är nog att flytta in fönstren, och göra om smygarna med isolering och allt!

Trist läge M@771@$, men välkommen till Bygga Hus-forumet i alla fall!
 
Ett vanligt fel många gör när man monterar pvc fönster. Man måste montera fönstret innanför luftspalten och det medför vid träfasader en liten smyg utv i trä, tegel och putsfasader oftast en plåt L-profil . Fönster mår bäst av när den är monterad i den varma delen av väggen. Gäller även trä fönster
 
Fast på gamla hus sitter ju många gånger i liv med fasaden, blir inte så snyggt när de sitter insjunkna i fasaden...
 
Fasaden utifrån, exempel:
Z-panel 22 mm + luftspalt 28 mm + utegips 9 mm = 59 mm. Sedan är vi inne i isoleringen.
Och våra fönster har 92 mm karmprofil, alltså 33 mm in i isoleringen.
Tycker att det funkar bra, inget kallras eller drag där inte!