1 544 läst · 15 svar
2k läst
15 svar
Ansluta vatten till tomt
Sida 1 av 2
Hej. Jag ska dra fram vatten till min nya tomt. Tanken är att ansluta på grannens gård som ligger ca 400m bort och ca 20 meter högre. De har vatten från en källa på berget och självtryck på ca 5 kilo. Hur grov PEM-slang ska jag gräva ner?
Mvh Oscar
Mvh Oscar
Håller med hjulben. Ju större ju bättre. Pem 32 blir stora tryckfall vid stora uttag.
Kan ju hända att det sker stora uttag någongång. Någon duchar samtidigt som ni vattnar mm mm. Jag skulle dimensionera för stora uttag. Slang är billigt.
Vid 3000 l/h som är rätt normal siffra vid kommunalt vatten så är mottrycket i PEM 32 hiskeliga 4 bar på 400 meter . Blir inte mycket kvar till kranarna.
Kan ju hända att det sker stora uttag någongång. Någon duchar samtidigt som ni vattnar mm mm. Jag skulle dimensionera för stora uttag. Slang är billigt.
Vid 3000 l/h som är rätt normal siffra vid kommunalt vatten så är mottrycket i PEM 32 hiskeliga 4 bar på 400 meter . Blir inte mycket kvar till kranarna.
Förenklat: kraft / area.
Hjulbent. Du ska dela med arean. Så tyngden hjälper inte dig här. Du ökar "massan" med större tvärsnittsarea men får dela med samma area igen så det kvittar.
Vattnet har samma densitet oavsett tvärsnittsarea.
Hjulbent. Du ska dela med arean. Så tyngden hjälper inte dig här. Du ökar "massan" med större tvärsnittsarea men får dela med samma area igen så det kvittar.
Vattnet har samma densitet oavsett tvärsnittsarea.
Ett flöde av vatten är beroende av fallhöjd och area på rör/slangdim , tunt rör/lång slang blir tryckfall i samband med flöde, dåligt med vatten som rör sig, Stängt flöde så blir trycket detsamma som höjden. Grovt rör/slang stort flöde och tryck som bibehålls, detsamma med stängt flöde så blir det höjden, Varför är vattenkraftverk byggda för stort flöde och tjock vattenpelare som ska trycka på turbinen då, det är mängden vatten som avgör vilket tryck som kvarstår vid öppet flödeTotalControl skrev:
Däremot är flödet beroende på mottrycket/flödesmotståndet, så ta en grov slang, korrekt.
Hur stor är förbrukningen? Volymen ökar också med större volymer. Kanske en hjälppump kan vara en bättre lösning om man inte vill ha för mycket stillastående vatten?
400 meter x 32mm slang = 266 liter
400 meter x 40mm slang = 430 liter
400 meter x 50mm slang = 648 liter
400 meter x 32mm slang = 266 liter
400 meter x 40mm slang = 430 liter
400 meter x 50mm slang = 648 liter