1 246 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Undercentral i garaget
Blivit dags att fixa till elen i garaget.
Arbetet kommer göras av en elektriker men nyfiken som man är så vill man ju ta reda på så mycket som möjligt innan.
Har fasadskåpet på garageväggen.
Förutom elmätare och huvudsäkringarna (20A) sitter här också en vanlig smältsäkring på 10A som går till garaget.
Det jag framförallt vill ha är en JFB även till garaget.
Sen hade det ju inte varit fel med ett 400V uttag och kunna dela upp belysning och uttag på olika faser.
Kan man koppla in sig direkt i fasadskåpet eller man måste gå via huset?
Har ca 20m mellan garage och hus så inte jättesugen på att behöva det.
Om man kan gå direkt, är det en vanlig normcentral man sätter i garaget?
Kommer som sagt inte göra något själv men vill ha lite koll på vad man behöver.
Arbetet kommer göras av en elektriker men nyfiken som man är så vill man ju ta reda på så mycket som möjligt innan.
Har fasadskåpet på garageväggen.
Förutom elmätare och huvudsäkringarna (20A) sitter här också en vanlig smältsäkring på 10A som går till garaget.
Det jag framförallt vill ha är en JFB även till garaget.
Sen hade det ju inte varit fel med ett 400V uttag och kunna dela upp belysning och uttag på olika faser.
Kan man koppla in sig direkt i fasadskåpet eller man måste gå via huset?
Har ca 20m mellan garage och hus så inte jättesugen på att behöva det.
Om man kan gå direkt, är det en vanlig normcentral man sätter i garaget?
Kommer som sagt inte göra något själv men vill ha lite koll på vad man behöver.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det går utmärkt att koppla in garaget via mätarskåpet. Det är bara bra att kunna göra så. Du har redan ett rör mellan mätarskåpet och garaget, vilket kanske behöver bytas till ett grövre beroende på hur mycket ström du behöver. Det du behöver göra är att bestämma hur mycket ström du vill kunna ta ut.
Det du räknar upp är ju inte mycket så du skulle kunna klara dig med 3 x 16 A och en ledning 5G2.5 mm². Det kanske går i befintligt rör? Det kräver då tre st säkringar i mätarskåpet speciellt för garaget vilket är onödigt.
Ett bättre val är en kabel 5G6 mm² som kan kopplas in direkt på mätarsäkringarna utan extra avsäkring i mätarskåpet. Men den kräver troligen att du banar väg för denna kabel, vilket kanske är görbart? Det är de alternativ elektrikern kommer att ställas inför.
Dina övriga önskemål om belysning och enfasuttag styr storleken på elcentralen i garaget så det är också något du kan fundera på lite närmare. Blir det utanpåliggande installation i garaget är det väldigt bra om du i förväg har planerat precis så som du vill ha det med alla strömbrytare, uttag och andra kopplingspunkter. Behöver man knö in en extra kabel i efterhand blir det lätt fult.
Det du räknar upp är ju inte mycket så du skulle kunna klara dig med 3 x 16 A och en ledning 5G2.5 mm². Det kanske går i befintligt rör? Det kräver då tre st säkringar i mätarskåpet speciellt för garaget vilket är onödigt.
Ett bättre val är en kabel 5G6 mm² som kan kopplas in direkt på mätarsäkringarna utan extra avsäkring i mätarskåpet. Men den kräver troligen att du banar väg för denna kabel, vilket kanske är görbart? Det är de alternativ elektrikern kommer att ställas inför.
Dina övriga önskemål om belysning och enfasuttag styr storleken på elcentralen i garaget så det är också något du kan fundera på lite närmare. Blir det utanpåliggande installation i garaget är det väldigt bra om du i förväg har planerat precis så som du vill ha det med alla strömbrytare, uttag och andra kopplingspunkter. Behöver man knö in en extra kabel i efterhand blir det lätt fult.
Tackar för snabba svar
Tror inte det ska vara några problem att dra en 5G6 mm² så det hade väl i så fall blivit det bästa.
Allt i garaget idag är utanpåliggande men ska dras om så det blir snyggt.
Då ska jag bara fixa hit elektrikern så blir det ordning och reda där också
Tror inte det ska vara några problem att dra en 5G6 mm² så det hade väl i så fall blivit det bästa.
Allt i garaget idag är utanpåliggande men ska dras om så det blir snyggt.
Då ska jag bara fixa hit elektrikern så blir det ordning och reda där också
Liknande trådar
-
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna