Så nu är mitt Ftx aggregat Heru 130 igång och uppkopplat med Modbus-RTU
 
  • Gränssnitt för Siemens FTX-aggregat Heru 130 med temperaturvärden och flödesstatus i en byggnad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Panelmannen och 1 till
  • Laddar…
Snyggt, temperaturgivare i flertalet rum också, väggplacerade? Stenkoll! Hur upplevs det med en inlåsningstemperatur på 17C?
 
Snyggt, är det Desigo CC det är kopplat till?
 
R Raket67 skrev:
Så nu är mitt Ftx aggregat Heru 130 igång och uppkopplat med Modbus-RTU
Vad har du använt för interface mellan dator och Heru?
 
E exeln skrev:
Snyggt, temperaturgivare i flertalet rum också, väggplacerade? Stenkoll! Hur upplevs det med en inlåsningstemperatur på 17C?
Tack, givare i övriga rum är KNX givare, inblåsningstemperaturen har jag gjort om så det finns 2 börvärden beroende på om eftervärmningsbatteriet får tillåtelse att värma.
Om det är under -5 grader ute så får eftervärmningsbatteriet tillstånd att värma och då med ett börvärde i tilluften på 17 grader
Annars så är det 20 grader för att få Vvx att gå 100% vid vinterdrift
 
V viggen_l skrev:
Vad har du använt för interface mellan dator och Heru?
Det sitter en Siemens Pxc100 med en modul för Modbus RTU
Bilden ligger i en Web duc
 
J Jeppson skrev:
Snyggt, är det Desigo CC det är kopplat till?
Tack, nej det är en PXG3w200 en web duc
 
  • Gilla
Jeppson
  • Laddar…
Vad benämner aq?
 
Det är luftkvalitet VOC gaser
 
  • Gilla
långtjock
  • Laddar…
R Raket67 skrev:
Tack, givare i övriga rum är KNX givare, inblåsningstemperaturen har jag gjort om så det finns 2 börvärden beroende på om eftervärmningsbatteriet får tillåtelse att värma.
Om det är under -5 grader ute så får eftervärmningsbatteriet tillstånd att värma och då med ett börvärde i tilluften på 17 grader
Annars så är det 20 grader för att få Vvx att gå 100% vid vinterdrift
Går det att tvångsköra vvx på utetemp typ 100% under 15 grader ute?
 
S super70 skrev:
Går det att tvångsköra vvx på utetemp typ 100% under 15 grader ute?
Nej det går inte att styra vvx
 
Inte åka via modus?
IVP har faktiskt den funktionen inbyggt i sin styr vilket jag gillar (y)
 
S super70 skrev:
Går det att tvångsköra vvx på utetemp typ 100% under 15 grader ute?
Om man endast styr på tilluftstemperatur och sätter ett börvärde på 20 grader med avstängd eftervärmare så kommer VVX gå med 100% vid +15 grader ute.
Lite det Raket67 gör i sin lösning med att ändra börvärde och slå av/på eftervärmare efter utetemperatur.
 
Styr man det via modbus?
 
S super70 skrev:
Styr man det via modbus?
Beräkningen sker i plc som sedan skickar via modbus
 