Tack, givare i övriga rum är KNX givare, inblåsningstemperaturen har jag gjort om så det finns 2 börvärden beroende på om eftervärmningsbatteriet får tillåtelse att värma.E exeln skrev:
Om det är under -5 grader ute så får eftervärmningsbatteriet tillstånd att värma och då med ett börvärde i tilluften på 17 grader
Annars så är det 20 grader för att få Vvx att gå 100% vid vinterdrift
Går det att tvångsköra vvx på utetemp typ 100% under 15 grader ute?R Raket67 skrev:Tack, givare i övriga rum är KNX givare, inblåsningstemperaturen har jag gjort om så det finns 2 börvärden beroende på om eftervärmningsbatteriet får tillåtelse att värma.
Om det är under -5 grader ute så får eftervärmningsbatteriet tillstånd att värma och då med ett börvärde i tilluften på 17 grader
Annars så är det 20 grader för att få Vvx att gå 100% vid vinterdrift
Om man endast styr på tilluftstemperatur och sätter ett börvärde på 20 grader med avstängd eftervärmare så kommer VVX gå med 100% vid +15 grader ute.S super70 skrev:
Lite det Raket67 gör i sin lösning med att ändra börvärde och slå av/på eftervärmare efter utetemperatur.