L Leif i Skåne skrev:
Det är en hel spis enligt benämningen, 230V alltså skall kabeln ha 5 stift!
Någon har monterat en felaktig kabel i spisen. Kom den verkligen med den kabeln?
Ja, den levererades så här.
På baksidan står 400v? En närbild på en etikett med tekniska ritningar och texten "400V 3-" på baksidan av en elektrisk apparat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jo, det är en 400V-spis.
Nån med kunskap och ett instrument skulle behöva mäta uttaget och kontrollera att kabeln sitter rätt i spisen.
 
  • Gilla
Buke
  • Laddar…
Z zica skrev:
Det är en ren 400V. 3fas och jord. Verkar som du saknar en fas. Sätt i 3 nya proppar.
Det ska jag testa i morgon. Måste köpa nya proppar först, märkte jag.
 
A
inget konstigt med detta för det är en spis från rumänien
de brukar koppla fel eller sätta i fel komponenter, element mm.
 
  • Gilla
Buke
  • Laddar…
electroluxaren skrev:
inget konstigt med detta för det är en spis från rumänien
de brukar koppla fel eller sätta i fel komponenter, element mm.
Du verkar ju vara insatt, ”electroluxaren”. Tycker du att jag kan/ska/borde reklamera spisen?
 
B Buke skrev:
Ja, den levererades så här.
På baksidan står 400v?[bild]
Ja något stämmer inte.
Skylten visar 3 faser utan Nolla men
Benämningen säger en annan spis.
Fattar bada.
 
L Leif i Skåne skrev:
Stickproppen saknar nolla på bilden, det skall vara 5 stift (4+flatstift)
Zooma in och du hittar stiftet bakom jorden..
 
Här kommer en närbild av stickproppen Närbild på en grå stickpropp märkt med "16A 400/230V" mot suddig bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
B Buke skrev:
Här kommer en närbild av stickproppen[bild]
Oooops - sorry :oops:
Tyckte jag såg.
Men typskylten indikerar att produkten inte använder nollan ser jag nu.
Faser och jord.
Spänning mellan faser är idag 400 volt
 
Tack för alla svar!
Det har blivit mycket information nu och jag vill bara kolla att jag har förstått allting rätt.
1) Det är inte helt klart vad felet beror på, installation eller spisen. Kanske saknas det en fas och det kan vara värt ett försök att byta propporna.
2) Perilex-Stickproppen ser ut som om den är den rätta (- eller inte?)
3) Om proppbyte inte ger något resultat behöver jag någon med kunskap och mätinstrument (elinstallatör) hellre än electroluxservicen (eller sysslar servicen med installation också?)
Har jag förstått det rätt än så länge?
 
Ja. Felet sitter troligen utanför spisen. Den ska anslutas till 400V utan nolla med den sladd som sitter på.
I brist på nya säkringar kan du ju testa att byta plats på dom och se om någon annan del av spisen fungerar istället.
 
  • Gilla
cullberg
  • Laddar…
F FDT skrev:
Oooops - sorry :oops:
Tyckte jag såg.
Men typskylten indikerar att produkten inte använder nollan ser jag nu.
Faser och jord.
Spänning mellan faser är idag 400 volt
400V behöver ingen Nolla..saknas väl nån fas, eftersom den lyser upp..
 
A
nån tåt som inte är på rätt ställe
 
Mysteriet fortsätter (i alla fall för mig...)

Innan jag skulle testa byta plats på säkringarna som useless hade föreslagit slog jag på spisen en gång till och allt fungerade! Alla plattor, spisen, alla lampor. Och jag hade inte gjort någonting förutom att flytta lite på spisen för att komma åt uttaget.
Det var igår kväll och i morse fungerade den fortfarande.
Kan det ha varit något glappkontakt i spisen eller liknande?
 
A
I uttaget snarare
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.