Hej!*
Tänkte bygga ett uterum med pulpettak med mått 4,5x4m med endast 2,5 graders lutning.
Det innebär att bärbalken som takbalkarna kommer att ligga och vila på blir 4.5meter lång med endast stolpar i ändarna, jag kommer att använda 45x170 till takbalk med c/c 60.
Då kommer mitt dilemma, hur kraftig limträbalk behövs för att bära upp detta tak?
Ska ha skjutpartier med glasdörrar i denna konstruktion.
Hoppas någon har kunskap och vilja att hjälpa mej.
Tänkte bygga ett uterum med pulpettak med mått 4,5x4m med endast 2,5 graders lutning.
Det innebär att bärbalken som takbalkarna kommer att ligga och vila på blir 4.5meter lång med endast stolpar i ändarna, jag kommer att använda 45x170 till takbalk med c/c 60.
Då kommer mitt dilemma, hur kraftig limträbalk behövs för att bära upp detta tak?
Ska ha skjutpartier med glasdörrar i denna konstruktion.
Hoppas någon har kunskap och vilja att hjälpa mej.
Medlem
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Blir stålbalk med den längden mellan upplagen, särskillt om du ska ha skjutpartier. Kommer klämma direkt. Dimension får någon annan räkna på.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Om man ska kunna räkna fram lämplig dimension på balken i framkant behövs uppgift om snözon (= var uterummet ska byggas). Det är även intressant att veta hur taket på huvudbyggnaden ser ut i förhållande till uterummet. 45x170 är troligen i klenaste laget som takbjälkar också, men även det påverkas av snölasten.
Om man ska kunna räkna fram lämplig dimension på balken i framkant behövs uppgift om snözon (= var uterummet ska byggas). Det är även intressant att veta hur taket på huvudbyggnaden ser ut i förhållande till uterummet. 45x170 är troligen i klenaste laget som takbjälkar också, men även det påverkas av snölasten.
Snözon runt stockholm, sadeltak på huset med tror det ör 27grader.J justusandersson skrev:Hej och välkommen till Byggahus forum!
Om man ska kunna räkna fram lämplig dimension på balken i framkant behövs uppgift om snözon (= var uterummet ska byggas). Det är även intressant att veta hur taket på huvudbyggnaden ser ut i förhållande till uterummet. 45x170 är troligen i klenaste laget som takbjälkar också, men även det påverkas av snölasten.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om husets sadeltak lutar mot uterummet finns det en risk för en sk snöficka, som gör att man måste räkna med en något större snölast. Du kan också motverka det problemet med ett snörasskydd på taket ovanför uterummet. Om man tänker sig en ganska lätt takkonstruktion skulle du behöva en limträbalk i framkanten med dimensionen 90x315 mm. Väljer du en 165 mm bred limträbalk kan du minska höjden till 270 mm. Stålalternativet kan vara HEA 160. Takbjälkarna bör ha dimensionen 45x220 mm C24 virke eller ännu hellre limträ 42x225 mm
Okej. Tack för all info.J justusandersson skrev:Om husets sadeltak lutar mot uterummet finns det en risk för en sk snöficka, som gör att man måste räkna med en något större snölast. Du kan också motverka det problemet med ett snörasskydd på taket ovanför uterummet. Om man tänker sig en ganska lätt takkonstruktion skulle du behöva en limträbalk i framkanten med dimensionen 90x315 mm. Väljer du en 165 mm bred limträbalk kan du minska höjden till 270 mm. Stålalternativet kan vara HEA 160. Takbjälkarna bör ha dimensionen 45x220 mm C24 virke eller ännu hellre limträ 42x225 mm
Kanske blir att tänka om lite för mej, får nog ställa en stolpe i mitten av bärlinan.
Liknande trådar
-
Skjutdörrar till Uterum
Fönster & Dörrar -
Uterum spackel och sedan måla
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fixa uterummets stolpe som har fått rötangrepp?
Altan & Uteplats -
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad