Hej!

Min fru och jag har genomfört en stor köksrenovering i vår nya lägenhet. Idag när elektrikerna slutförde samtliga installationer påpekade de att vår nya häll inte är anpassad med den ström vi har i lägenheten. Lägenheten är från sent 20-tal med 1-fas el och 25a som huvudsäkring. För att socka problematiken har vi beställt en granitskiva där hällen är planmonterad och produktionen av granitskivan är redan gjord.

Två frågor:
  1. Till vilken utsträckning är det möjligt att använda hällen i vardagen då inte alla plattor är på full fart?
  2. Vad behöver vi tänka på den dagen vi väljer att sälja lägenheten eftersom vi redan nu vet att vi har en häll som inte är anpassad för elen?
Tack på förhand!

/Jesper

Information om hällen:
Häll med induktionszoner: 2x240x220 mm, 1x180 mm och 1x210 mm.
4 värmezoner med boosterfunktion (P).
2x2400W induktionszon med booster; 3300W.
1x2300W induktionszon med booster; 3200W.
1x1800W induktionszon med booster; 2800W.
Anslutningseffekt: 7400W.
Ström: 2x16A eller 1x32A.
Spänning: 220-240V.

Länk till hällen:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60303933/?query=Högklassig
 
J J_HBG skrev:
Hej!

Min fru och jag har genomfört en stor köksrenovering i vår nya lägenhet. Idag när elektrikerna slutförde samtliga installationer påpekade de att vår nya häll inte är anpassad med den ström vi har i lägenheten. Lägenheten är från sent 20-tal med 1-fas el och 25a som huvudsäkring. För att socka problematiken har vi beställt en granitskiva där hällen är planmonterad och produktionen av granitskivan är redan gjord.

Två frågor:
  1. Till vilken utsträckning är det möjligt att använda hällen i vardagen då inte alla plattor är på full fart?
  2. Vad behöver vi tänka på den dagen vi väljer att sälja lägenheten eftersom vi redan nu vet att vi har en häll som inte är anpassad för elen?
Tack på förhand!

/Jesper

Information om hällen:
Häll med induktionszoner: 2x240x220 mm, 1x180 mm och 1x210 mm.
4 värmezoner med boosterfunktion (P).
2x2400W induktionszon med booster; 3300W.
1x2300W induktionszon med booster; 3200W.
1x1800W induktionszon med booster; 2800W.
Anslutningseffekt: 7400W.
Ström: 2x16A eller 1x32A.
Spänning: 220-240V.

Länk till hällen:
[länk]
Inga problem!
Hällen består av två separata delar som säkras med 2x 16A varför sig.

Kört en lägenhet på 20A med extra allt!
Även med TM TT
 
Redigerat:
L Leif i Skåne skrev:
Inga problem!
Hällen består av två separata delar som säkras med 2x 16A varför sig.
Strålande tack!


L Leif i Skåne skrev:
Inga problem!
Felet ni gjort vid köksrenovering är elen, man skall börja med den innan man sätter skåp och ytskikt!
Det är såklart bara att konstatera att detta inte gick som plan. Bakgrunden är att vi har totalrenoverat lägenheten och då dragit om elen samt fräst in elen i hela lägenheten, inklusive ny elcentral inne i lägenheten. All el planerades och drogs fram av behörig elektriker före det att köket satts på plats. Det är först efter att köket satts på plats och installationerna skulle göras som detta upptäcktes. Det är egentligen ingen som påtalat att det kan finnas en problematik för oss i val av häll och vi har inte heller haft kunskap att veta att vi borde ha frågat om det kan bli en problematik eftersom vi gått i tron att vi ändå gjort om elen i lägenheten.
 
Vad gör ni när hällen går sönder? Ny granitbänk?

Ang frågan: ofta går det att ställa in en effektbegränsning i hällen.
 
Observera att eftersom du bara har enfasmatning till lägenheten så skall hällen koppla in enligt 1x32A alternativet. Du har (förhoppningsvis) 20A spissäkring. 20A kommer att räcka. Hällen kan visserligen dra 32A, men det är om allt går på max samtidigt.
 
  • Gilla
J_HBG
  • Laddar…
Om säkringen håller eller inte beror på dina matlagningsvanor. Precis som med den gamla spisen. Så om du tidigare haft elspis och inte haft problem med att säkringen löser kommer det att fungera även med den nya. Du kan som sagt inte utnyttja full effekt på hela hällen samtidigt. Men det gör man nästan aldrig.
 
  • Gilla
batsan och 1 till
  • Laddar…
Det går att nyttja rätt mycket mer än vad säkringen tillåter. Sökringen skall tåla en stor överlast i uppemot en timme. Ju större överlasten är desto snabbare löser säkringen.

Och även om alla plattor används, så värmer de bara korta stunder. Men det är klart, ställer du 4 10 l kastruller med vatten och skall koka upp allt samtidigt, då löser troligen säkringen.
 
  • Gilla
J_HBG
  • Laddar…
T Tosse skrev:
Vad gör ni när hällen går sönder? Ny granitbänk?
Vid (väldig) tur hittar vi en häll med identiska mått och kan sänka ned den. Ett andra alternativ är att köpa en bredare häll som vilar ovanpå stenskivan. Under förutsättning att monteringsmåtten är samma (standard) bör det inte vara ett problem att byta häll i framtiden. Sen är jag övertygad om där finns såväl ett tredje och fjärde alternativ också när vi väl står inför den utmaningen.

H hempularen skrev:
Observera att eftersom du bara har enfasmatning till lägenheten så skall hällen koppla in enligt 1x32A alternativet. Du har (förhoppningsvis) 20A spissäkring. 20A kommer att räcka. Hällen kan visserligen dra 32A, men det är om allt går på max samtidigt.
Vi pratade med elektrikerna precis och han drar fram en 20A spissäkring till spisen från proppskåpet. Det verkar lösa sig på ett bra sätt! (y)
 
Hur gick det för dig? Funkar det bra? Är i samma sits med samma häll (ej installerad än)
 
Det har gått hur bra som helst än så länge. Spisen låter lite och självreglerar när elen inte räcker till. Det är främst när vi behöver värma två plattor på max samtidigt. I övrigt och framförallt i vardagen så fungerar det utan konstigheter.
 
  • Gilla
Harree
  • Laddar…
Med det sagt så är det ju inte en optimal lösning men det är då andra sidan den bästa lösningen vi kunde komma på.
 
Super, stort tack! Kommer nog sällan behöva maxa två plattor samtidigt så det kan jag absolut leva med! :)
 