Vi har en krypvind på vår 2-våningsvilla där jag upptäckte att det bildats rätt mycket kondens runt ventilationsröret. Tog bort en ca 4 dl stor isklump som låg på isoleringen nedanför.
Vad behöver vi göra för att undvika fuktskador? Är det normalt att det ser ut så här?
Huset är 6 år gammalt, byggt av NCC.

/Nybliven villaägare
 
  • Isolering med kondens och isklump på en krypvind runt ett ventilationsrör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Isbildning runt ett ventilationsrör på en krypvind med synlig isolering och takbjälkar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Isklump och kondens runt ventilationsrör på krypvindsisolering i villa.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
reklamera till ncc de har 10 års ansvarstid enligt ABS05
 
Ser ut som om locket är oisolerat .
 
Det är ingen isolering där strumpan är skarvad. Bakom gröna tejpen. Och även rensluckan skall isoleras över. Är det från en frånluftspump ?
 
R RoBo skrev:
Det är ingen isolering där strumpan är skarvad. Bakom gröna tejpen. Och även rensluckan skall isoleras över. Är det från en frånluftspump ?
Stämmer bra, frånluftspump.
Så i princip skaffa mer isolering och göra om runt röret och rensluckan som gäller?
 
  • Gilla
RoBo
  • Laddar…
T tergo skrev:
reklamera till ncc de har 10 års ansvarstid enligt ABS05
Tack, ska kolla om detta också.
 
Man kan ev. dra två slutsatser av bilderna. Dels att det är brister i isoleringen av röret, som påpekats.

Men man skulle också kunna vara lite misstänksam över fukthalten på vinden.

Det vi ser på bilden är ett rör som i vissa lägen kan vara kallare än luften på vinden. Därmed kan vatten kondensera, som fryser.

Lösningen är en ångtät isolering, som vi ser på bilden. den fuktiga luften kan bara nå fram till plastytan av isoleringen, och den sitter då på den "varma" sidan. Därmed kondenserar inte ångan i luften, om där hade funnits isolering.

Men där isoleringen är bristfällig under plastfolien, så blir folien nedkyld, och det kondenserar. Men utöver bristen på siolering, så kanske man skulle fundera över vilken fukthalt det är i luften, hur mycket kallare plasten där det kondenserar. Om plasten bara är något kallare än luften på vinden, så skulle det inte bli kondens, såvida inte luften är så fuktbemängd att den nästan kondenserar ändå ex. på det kalla yttertaket.

Det kan finnas brister i ventilationen av vinden, eller i tätheten så att varm luft tränger upp underirfrån.
 
  • Gilla
corb06
  • Laddar…
Jag misstänker att avluften i röret helt enkelt kondenserar (pga dålig isolering),