Hej!
Vi köpte ett hus i somras där det ligger golvvärme i hela huset. Det är träbjälklag i hela huset. Det är ett hus från Mjöbäcksvillan som är byggt 1991.
Huset är besiktigat i maj 2018 utan några större anmärkningar och säljaren har tecknat en försäkring hos Länsförsäkringar mot dolda fel.
Så, nu när vintern har kommit igång på riktigt här i Halland så har ju även temperaturen utomhus sjunkit och det medför att pannan (NIBE 360P) drar igång värmen ordentligt som den ska med andra ord.
Problemet som vi nu har fått är att vi vaknar titt som tätt på nätterna av att golvet i sovrummet knakar något fruktansvärt pga golvvärmen. Frugan hon sover numera på soffan i vardagsrummet, där knakar det inte lika mycket.
Temperaturen på rumstermostaten i sovrummet har vi satt på 20 grader, resten av huset är inställt på 22 grader.
Min fråga är om jag kan kontakta Länsförsäkringar och kalla detta för ett dolt fel?
Se bifogad film för att bilda er en egen uppfattning.
Vi köpte ett hus i somras där det ligger golvvärme i hela huset. Det är träbjälklag i hela huset. Det är ett hus från Mjöbäcksvillan som är byggt 1991.
Huset är besiktigat i maj 2018 utan några större anmärkningar och säljaren har tecknat en försäkring hos Länsförsäkringar mot dolda fel.
Så, nu när vintern har kommit igång på riktigt här i Halland så har ju även temperaturen utomhus sjunkit och det medför att pannan (NIBE 360P) drar igång värmen ordentligt som den ska med andra ord.
Problemet som vi nu har fått är att vi vaknar titt som tätt på nätterna av att golvet i sovrummet knakar något fruktansvärt pga golvvärmen. Frugan hon sover numera på soffan i vardagsrummet, där knakar det inte lika mycket.
Temperaturen på rumstermostaten i sovrummet har vi satt på 20 grader, resten av huset är inställt på 22 grader.
Min fråga är om jag kan kontakta Länsförsäkringar och kalla detta för ett dolt fel?
Se bifogad film för att bilda er en egen uppfattning.
Problemet kan bero på för hög framledningstemperatur som gör att golvvärmetermostaterna öppnar och stänger hela tiden så att temperaturen i slingorna varierar. Det bästa är att ställa in 'rätt' värmekurva på värmepumpen och skruva upp de flesta golvvärmetermostater på max.
Pannan är inställd på värmekurva 9 och -1 i förskjutning.useless skrev:
Det var så den var inställd när vi köpte huset.
Vi bor i Åsa utanför Kungsbacka och det ligger ganska nära kusten, kan det vara därför värmekurvan är inställd på 9?
Ska testa att dra ner till värmekurva 8 under några dagar för att se om det blir någon skillnad.
Oj. Alldeles för hög kurva. Är förmodligen som useless säger. Ni har för varm framledning för golvärme. Dvs den pyttsar ut för varmt vatten när väl termostaterna är öppna. Kurva 9 ger väl ungefär 55°C fram vid -20. 40°C vid 0 ute. Inte så konstigt att det knakar. Kan skada dina golv. Sänk kurvan till 5 omedelbart. Börja från det. Du kommer kanske få labba med flödena sen.
Edit: Du kommer förmodligen minska förbrukningen lite också.
Edit: Du kommer förmodligen minska förbrukningen lite också.
Brukar också ställa in kurva 5 vid träbjälklag. Å precis som dom skriver så många golvtermostater som möljligt på max. Ev sovrum å något rum till kan man reglera om man vill ha kallare. Kurva 9 är som om du gasar å bromsar samtidigt när du kör bil...
Fast enligt Nibe's skötselanvisningar så ska vi ha 8 eller 9 beroende på hur man tolkar kartan. Det ser ut som att vi tillhör området Malmö, Helsingborg och Halmstad (värmekurva 11-2= värmekurva 9).TotalControl skrev:Oj. Alldeles för hög kurva. Är förmodligen som useless säger. Ni har för varm framledning för golvärme. Dvs den pyttsar ut för varmt vatten när väl termostaterna är öppna. Kurva 9 ger väl ungefär 55°C fram vid -20. 40°C vid 0 ute. Inte så konstigt att det knakar. Kan skada dina golv. Sänk kurvan till 5 omedelbart. Börja från det. Du kommer kanske få labba med flödena sen.
Kurva 5 är för golvvärme i betongbjälklag om jag läser rätt?
Ja strunta i de siffrorna. Skulle aldrig få för mig att skicka ut +50 gradigt vatten ut mot parkett.
Det ska jag absolut testa. Värmekurva 5 och förskjutningen ska jag ha kvar på -1?
Återkommer om någon dag eller två så får vi se hur det har gått.
Tack för hjälpen!
Återkommer om någon dag eller två så får vi se hur det har gått.
Tack för hjälpen!
Medlem
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Framledningstemperaturen framgår normalt av golvvärmeprojekteringen och varierar med hur golvvärmen är förlagd i golvet.
Jag tror slingorna är lagda "fel", dom expanderar av värmen och har dåligt med vettig rörelsemån någonstans. Låter nästan som tryckslag...
Jag tror slingorna är lagda "fel", dom expanderar av värmen och har dåligt med vettig rörelsemån någonstans. Låter nästan som tryckslag...
Har sänkt värmekurvan osv på pannan nu. Så nu återstår det att se hur det påverkar ljudet i golvet.A Autodidak1 skrev:
Fortsätter det att knaka så j-vligt som det gjort innan så ska jag iaf göra ett försök och kontakta Länsförsäkringar.
synd att du råkat ut för dessa oljud, vi har trägolv hemma med golvvärme. Vi kan få någon liten knäppning i golven om man varit dålig på att elda ett par dagar och sen eldar på så det blir stora temperaturvariationer i slingorna/golvet. Men annars hörs det inget.
Så prova som tidigare skribenter sagt, försök hålla så låg framledningstemperatur som möjligt, så tror jag mycket av problemen försvinner.
Du kan ja alltid anmäla det till FB men att få det som ett dold fel tror jag blir ganska jobbigt. Tyvärr.
Så prova som tidigare skribenter sagt, försök hålla så låg framledningstemperatur som möjligt, så tror jag mycket av problemen försvinner.