Min Sanyo luft/vatten värmepump har nu gett felkod H23. Jag maxade hastigheten på cirkulationspumparna och nu ger den ingen felkod. När jag söker på nätet står det följande om felkod H23.
”felkod H23 – Fel på rörsensor i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt”.

Vad kan jag göra/byta?
 
A
fel på cirkulationen mellan ute och inne del.
dålig pump
skit i filtren
eller skit i värmeväxlaren i ute delen.
 
Var sitter filtren? Hur komma åt?
 
A
Filtret bör sitta på rören ut till utedelen någonstans.
Fast det är inte säkert att det finns några.
Du har två cirkpumpar en för radiatorkretsen och en till utedelen
Den till utedelen är normalt ej justerbar utan regleras av innedelen avseende varvtal.
Har du även sanyos utedel?
 
Ja
 
Jag hsr två cirkulationspumpar, jag trodde den ena gick till övervåningen och en för nedervåningen. Båda har ställbart varvtal i tre lägen.
Se bild.
På ovansida tanken i rött.
Röd cirkulationspump med ställbart varvtal monterad på kopparledningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Cirkulationspump med ställbart varvtal monterad på kopparrör, röd ovandel och märkt med pilar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En grön cirkulationspump märkt "WILO" med inställningar och tekniska specifikationer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Grön cirkulationspump med etikett som visar varumärket WILO och justerbara varvtalsinställningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Under tanken i grönt.
 
A
De styrs båda normalt i från kretskortet
Den undre skall alltid vara inställd på max
 
Ställde båda på max nu. Men kan de va såsom jag trodde med över o undervåning?
 
A
Nej
 
Ok nu går den på max iaf
 
A
Detta är ju viktigt på den undre (gröna wilon) då styrkortet ställer in rätt varvtal med hänsyn tagit till utedelens effekt.
den övre är bara på eller av dvs när värmen i huset är uppnådd stängs den av. beroende på ditt system kanske du kan sänka varvtalet och ändå få ut värmen. det får du mäta med termometer eller prova dig fram
 
Ok thx
 