Ska byta ut några gamla kablar som går i pansarrör. Är lite rädd att det ska vara några vassa kanter i rören som skadar isoleringen på rk kabeln när jag drar i den, så jag funderar på att köpa en Uni-T UT501A. Duger denna som isolationsprovare?
 
MultiMan
Den duger och gör vad den ska.
 
  • Gilla
epw och 1 till
  • Laddar…
"Säkerhetsklass: Cat. 3 (600 V)."
Borde inte instrumentet tåla den spänning det själv kan generera?
 
  • Gilla
Danne3
  • Laddar…
Det kan man ju tycka. I praktiken spelar det inte så stor roll. Det handlar om säkerhetsmarginaler. Om du testar med 1000V så är provspänningen ändå ofarlig, man kan få en obehaglig stöt av instrumentet, men det orkar inte driva en ström som är farlig.

Om man anger en isolationsklass för ex. 230V så måste produkten tåla åtskilliga tusen volt. Det varierar lite efter vad det är för produkt. Men jag har varit med om att produkter för 230V måste testas med 3750V AC (AC är mycket elakare mot isolering när man har flera skikt som isolerar, än DC). Så en produkt som skall vara säker upp till 600V borde nog egentligen klara typ 10 000V. Och som sagt mätspänningen på 1000V är inte farlig, men kan vara rätt obehaglig.
 
  • Gilla
Danne3
  • Laddar…
Tack då får det bli en sån(y)
 