Nibe1255 och jag är helt grön på denna punkt hjälp
Vattnet tar slut för fort enligt mig. Ca 20min dusch ..är det normalt ..rörmokaren sa att vattnet i princip aldrig skulle ta slut och samma.säger min granne ... vad finns det för alternativ?
min fundering är om man normalt sett har 52 ° i pannan och om jag kan höja den vilka blir konsekvenserna av det ? Är det normalt att duscha slut vattnet på 20 min å vänta 1 h på nytt ?
Vattnet tar slut för fort enligt mig. Ca 20min dusch ..är det normalt ..rörmokaren sa att vattnet i princip aldrig skulle ta slut och samma.säger min granne ... vad finns det för alternativ?
min fundering är om man normalt sett har 52 ° i pannan och om jag kan höja den vilka blir konsekvenserna av det ? Är det normalt att duscha slut vattnet på 20 min å vänta 1 h på nytt ?
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Då måste du duscha otroligt varm, vår Nibe 750 har 220Liter VVB om jag inte missminner mig, 220liter 52gr vatten måste ju bli typ 300Liter 37-38gr vatten.
Vi har i fjällstugan en 20liters VVB, räcker för mig till en alldels för lång dusch, tar då aldrig slut.
Nåt fel har du, eller om du duschar typ skållhett..men totalt onödigt att stå och spola bort vatten i 20min..!
Vi har i fjällstugan en 20liters VVB, räcker för mig till en alldels för lång dusch, tar då aldrig slut.
Nåt fel har du, eller om du duschar typ skållhett..men totalt onödigt att stå och spola bort vatten i 20min..!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det låter skumt. Vi har också en 1255 och har aldrig fått slut på varmvatten även om släkten är här och alla ska morgonduscha i rad.
Kolla i värmepumpens meny vilket komfortläge ni har på varmvattenkapaciteten, se bild från manual. Är det satt till ”ekonomi” håller beredaren en lägre temperatur och vattnet tar slut snabbare. Men det borde räcka längre än 20 minuter dusch ändå.
Kolla i värmepumpens meny vilket komfortläge ni har på varmvattenkapaciteten, se bild från manual. Är det satt till ”ekonomi” håller beredaren en lägre temperatur och vattnet tar slut snabbare. Men det borde räcka längre än 20 minuter dusch ändå.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Han hade 52gr, vi ligger på 48-50gr.
Den står i "normal" drift sedan står det att den prioriterar värme först å andra sidan så är fördelningen på varmvatten och värme 50/50 ...fattar ingenting slut är det iaf .
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Är den rätt inkopplad då? Jag tror man kan få den här typen av problem om man förväxlar in och ut anslutningarna. Den är konstruerad så att varmt vatten tas ut nära toppen, kallvatten fylls på i botten. Blir det tvärtom så får man strömningar i beredaren så att vattnet blandar sig.
Jag uppfattar tråden som att den är relativt nyinstallerade?
Jag uppfattar tråden som att den är relativt nyinstallerade?
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Kolla i menyn, där ser du VV laddning samt Vv topp, kolla före och efter dusch...
Som hempularen säger, kolla om det är rätt kopplat innan du gör något annat. Det kan bli dessa symtom då.H hempularen skrev:Är den rätt inkopplad då? Jag tror man kan få den här typen av problem om man förväxlar in och ut anslutningarna. Den är konstruerad så att varmt vatten tas ut nära toppen, kallvatten fylls på i botten. Blir det tvärtom så får man strömningar i beredaren så att vattnet blandar sig.
Jag uppfattar tråden som att den är relativt nyinstallerade?
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Borde man se i menyn, om man inte kommer åt att se bakom..
2månader gammal vpH hempularen skrev:Är den rätt inkopplad då? Jag tror man kan få den här typen av problem om man förväxlar in och ut anslutningarna. Den är konstruerad så att varmt vatten tas ut nära toppen, kallvatten fylls på i botten. Blir det tvärtom så får man strömningar i beredaren så att vattnet blandar sig.
Jag uppfattar tråden som att den är relativt nyinstallerade?
Det har hänt mig två gånger att varmvattnet tagit slut onormalt fort. Första gången var det blandningsventilen som kärvade, andra gången var det duschblandaren som krånglade.
Om temperaturen ändras med flödet kan det vara ett tecken på att det är felet, men det är inte nödvändigt.
Om temperaturen ändras med flödet kan det vara ett tecken på att det är felet, men det är inte nödvändigt.
Liknande trådar
-
Hur kan jag ansluta kan någon hjälpa mig
El -
Hjälp med att ansluta en flottör till pem slang
Växthus -
Varmvattnet tar slut snabbt Ulma lambdapanna.
Värme allmänt -
Hjälp med garagenedfart med sluttande stödmurar
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Växtbelysning slutar funka, hjälp mig förstå
El