Kopplingsschema för Tylö bastuaggregat med alternativ för 230V och 400V anslutning samt installationskontroll.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Vet ni om det är 400V eller 230V över slingorna i Tylös bastuaggregat.

Tittar på Tylö Sense sport 6
eller Tylö Sense pure.

Läser man i bruksanvisningen kan de kopplas in både med 3-fas och med 230V
Min önskan är att hitta ett aggregat med 400V element för att få ner strömmen till aggregatet.
 
Det ser ut att vara 230 V elementspänning och så konfigurerat att du kan koppla det antingen till enfas eller trefas och antingen 230 eller 400V. Det enda du behöver tänka på är att det skall anslutas trefas. Är det rätt inkopplat så påverkas inte strömmen av aggregatets interna koppling.
 
J
D är rätt för 3 faser utan noll
 
Y är också rätt för 3 faser utan noll.

Protte
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
Hoppas hitta ett aggregat med 400V elementspänning för att få så låg ström som möjligt.
Kommer behöva höja inkommande till 25A
men hoppas att det räcker till: bergvärme, kök, bastu ett kommande ute spa och ev laddning av hybridbil...
Kommer nog behöva effektvakter som styr/prioriterar de största förbrukarna.
Om jag måste öka mer än 25A blir det byte av kabel...
 
J
Zork Zork skrev:
att det räcker till: bergvärme
EL-patron i VP , finns effektvakt inbyggd på nya
Zork Zork skrev:
kök,
Tror inte matmor gillar att köket går ner
Zork Zork skrev:
kommande ute spa
Se till att få en 3 fasansluten , finns någon modell , i enfas på värmen vill den ha 16 A säkring , dom är törstiga
Zork Zork skrev:
laddning av hybridbil...
Laddning brukar villa ha en del , andra haft problem med detta med säkringar som går
Effekter behövs med säkerhet , men blir nog lite kompliserat att få ihop allt , 25A blir nog lite kort även med effektvakt/er
 
  • Gilla
Zork
  • Laddar…
5
prototypen prototypen skrev:
Y är också rätt för 3 faser utan noll.

Protte
Kul när båda svar är rätt och man syftar på samma sak fast det man hänvisar till är olika.
Tror jojo hänvisade till installationshänvisningen (D), som förvisso också är en D koppling.
:p;):rofl:
 
J
5 AlmostDwarf skrev:
som förvisso också är en D koppling.
Nja det är en Y , det syns inte på schemat men spiralerna är sammankopplade i andra ändan , har aldrig sett ett Tylö bastuaggregat för villabruk D-kopplat ., men kan finnas , slingorna är i 230 utförande , nollpunkten är i Y:et
 
  • Gilla
Zork och 1 till
  • Laddar…
5
J jojo123 skrev:
Nja det är en Y , det syns inte på schemat men spiralerna är sammankopplade i andra ändan , har aldrig sett ett Tylö bastuaggregat för villabruk D-kopplat ., men kan finnas , slingorna är i 230 utförande , nollpunkten är i Y:et

Jo vad Y och D är vet jag.
Var väl lite snabb där och det var huvudspänning resp fasspänning., tyckte det var byglat Y på bild B.
Är nog inte riktigt vaken än...
 
  • Gilla
jojo123
  • Laddar…
5
J jojo123 skrev:
Nja det är en Y , det syns inte på schemat men spiralerna är sammankopplade i andra ändan , har aldrig sett ett Tylö bastuaggregat för villabruk D-kopplat ., men kan finnas , slingorna är i 230 utförande , nollpunkten är i Y:et
btw, ja den är Y-kopplad när du har 400v i huvudspänning och D när du har 230 i huvudspänning.
Som vilken 3 fas motor som helst med samma spänning på lindningarna
 
Redigerat:
J
5 AlmostDwarf skrev:
D när du har 230 i huvudspänning.
Samma som i Norge då med 3X230V innom vissa områden , men inte i sverige ;)
 
5
J jojo123 skrev:
Samma som i Norge då med 3X230V innom vissa områden , men inte i sverige ;)
J jojo123 skrev:
Samma som i Norge då med 3X230V innom vissa områden , men inte i sverige ;)
Yes (y)
 
  • Gilla
jojo123
  • Laddar…

Bästa svaret

Zork Zork skrev:
Hoppas hitta ett aggregat med 400V elementspänning för att få så låg ström som möjligt.
Det är en felaktig föresats. Det skall anslutas till tre faser. Men det påverkar inte strömmen om elementen är 230 V och Y-kopplade eller 400 V och D-kopplade.
 
  • Gilla
Zork och 1 till
  • Laddar…
5
A Avemo skrev:
Det är en felaktig föresats. Det skall anslutas till tre faser. Men det påverkar inte strömmen om elementen är 230 V och Y-kopplade eller 400 V och D-kopplade.
Sant,
230x10=2300x3=6900
400x10x1.73=6900 (6920)
 