Du har mätt säkringarna, hur?

Om du har en multimeter eller annat mätinstrument som kan mäta spänning, så kontrollmät vad du har för spänningar i uttaget. Framförallt att du har 400V mellan faserna.
 
Den nya spisen fungerar nu man måste sätta på 2 plattor samtidigt konstigt men den fungerar.
 
Koppla genast ur den. Något är grovt fel, och du kommer att bränna något i spisen.
 
  • Gilla
Demmpa
  • Laddar…
Khaldoon Khaldoon skrev:
Den nya spisen fungerar nu man måste sätta på 2 plattor samtidigt konstigt men den fungerar.
Varför ställer du frågor här när du varken tar till dig svaren eller svarar på de frågor vi ställer?
 
  • Gilla
AndersOhrt och 1 till
  • Laddar…
Eller så har vi besök av ett troll!
 
Det är inte säkert att den gamla spisen är trasig!
Det kan mycket väl vara så att det någonstans mellan nätägarens fördelningspunkt och din gruppcentral är en fas bruten samt att det är sammankopplat mellan den brutna fasen och en av dom hela faserna.
På så sätt så har du 230V mellan fas-nolla oberoende vilken av faserna som du mäter på, däremot har du inte 400V mellan fas-fas på L1-L2, L2-L3 & L1-L3, detta fel ger bara felsymtom på den utrustning som är kopplad mellan dom två faser som är sammankopplade.



För ett år sedan eller så hade vi ett skumt fel, vår torktumlare av värmepumpstyp startade om sig varje gång kompressorn skulle starta, mätte i uttaget hade ca 230V, efter mycket felsökning så visade det sig att en huvudsäkring hade gått samt att en säkring till trefastryckluftkompressorn hade gått, på så sätt så fick fasen med gången huvudsäkring spänning via tryckluftskompressorn från en annan fas, men strömmen blev så låg så att värmepumpskompresson i torktumlaren inte orkade igång.
 
@Khaldoon vad har du för spänning mellan:
L1-N?
L2-N?
L3-N?
L1-L2?
L2-L3?
L1-L3?

Har du någon annan utrustning/apparat som är kopplad till två/tre faser? Vad i så fall?
 