Du har mätt säkringarna, hur?
Om du har en multimeter eller annat mätinstrument som kan mäta spänning, så kontrollmät vad du har för spänningar i uttaget. Framförallt att du har 400V mellan faserna.
Om du har en multimeter eller annat mätinstrument som kan mäta spänning, så kontrollmät vad du har för spänningar i uttaget. Framförallt att du har 400V mellan faserna.
Moderator
· Stockholm
· 52 014 inlägg
Koppla genast ur den. Något är grovt fel, och du kommer att bränna något i spisen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det är inte säkert att den gamla spisen är trasig!
Det kan mycket väl vara så att det någonstans mellan nätägarens fördelningspunkt och din gruppcentral är en fas bruten samt att det är sammankopplat mellan den brutna fasen och en av dom hela faserna.
På så sätt så har du 230V mellan fas-nolla oberoende vilken av faserna som du mäter på, däremot har du inte 400V mellan fas-fas på L1-L2, L2-L3 & L1-L3, detta fel ger bara felsymtom på den utrustning som är kopplad mellan dom två faser som är sammankopplade.
För ett år sedan eller så hade vi ett skumt fel, vår torktumlare av värmepumpstyp startade om sig varje gång kompressorn skulle starta, mätte i uttaget hade ca 230V, efter mycket felsökning så visade det sig att en huvudsäkring hade gått samt att en säkring till trefastryckluftkompressorn hade gått, på så sätt så fick fasen med gången huvudsäkring spänning via tryckluftskompressorn från en annan fas, men strömmen blev så låg så att värmepumpskompresson i torktumlaren inte orkade igång.
Det kan mycket väl vara så att det någonstans mellan nätägarens fördelningspunkt och din gruppcentral är en fas bruten samt att det är sammankopplat mellan den brutna fasen och en av dom hela faserna.
På så sätt så har du 230V mellan fas-nolla oberoende vilken av faserna som du mäter på, däremot har du inte 400V mellan fas-fas på L1-L2, L2-L3 & L1-L3, detta fel ger bara felsymtom på den utrustning som är kopplad mellan dom två faser som är sammankopplade.
För ett år sedan eller så hade vi ett skumt fel, vår torktumlare av värmepumpstyp startade om sig varje gång kompressorn skulle starta, mätte i uttaget hade ca 230V, efter mycket felsökning så visade det sig att en huvudsäkring hade gått samt att en säkring till trefastryckluftkompressorn hade gått, på så sätt så fick fasen med gången huvudsäkring spänning via tryckluftskompressorn från en annan fas, men strömmen blev så låg så att värmepumpskompresson i torktumlaren inte orkade igång.