jfb löser ut när jag kopplar en vanlig strömbrytare
U Uffe A skrev:
bara problem ! skrev:1/ elektriker har dragit kablarna men han är en praktikant han har även varit och ”pillat” i den gamla diazed centralen
2/ 1 st jfb som slår ut badrum och kök
3/ antar att alla andra grejer som inte dör när jfb löser ut är ej skyddad av jfb:n då typ vrum
jag ringer en annan på måndag så får dom gå igenom hela skiten
Bästa svaret
Tar du nollan efter en jordfelsbrytare och ansluter till en ladt som ligger utanför jordfelsbrytaren så kommer den att lösa ut. Så den gör exakt det den ska.
Hur du mätt upp 12V fattar jag inte riktigt. Tydligen inte du heller.
Uppenbarligen har du inte tillräcklig kunskap för det du håller på med.
Hur du mätt upp 12V fattar jag inte riktigt. Tydligen inte du heller.
Uppenbarligen har du inte tillräcklig kunskap för det du håller på med.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Jag antar att ordet utanför skall vara efterD Daniel 109 skrev:
1. Så nej, inte elektriker.bara problem ! skrev:
2+3. Korrekt. Det "elektrikern" har gjort är att hen har kopplat nollan till fel skena. Precis som Daniel säger så gör JFBn exakt det den ska i detta fall.
Detta illustrerar nästan komiskt väl ett resonemang jag förde i en annan tråd (@Uffe A ) ang EKP och auktorisation samt kompetens att avgöra vad man ska testa.
Vad sa "elektrikern" om detta beteende? Vederbörande måste väl ha testat det hen gjorde?
Om du gjorde detta genom en firma, ring dem på måndag och be dem skicka ut någon som vet vad den gör och fixa detta, det är ett klockrent reklamationsärende.
Om du gjorde detta själv eller någon kompis gjorde det, låt dem inte koppla mer hos dig och ring en riktig elfirma på måndag.
tommib skrev:1. Så nej, inte elektriker.
2+3. Korrekt. Det "elektrikern" har gjort är att hen har kopplat nollan till fel skena. Precis som Daniel säger så gör JFBn exakt det den ska i detta fall.
Detta illustrerar nästan komiskt väl ett resonemang jag förde i en annan tråd (@Uffe A ) ang EKP och auktorisation samt kompetens att avgöra vad man ska testa.
Vad sa "elektrikern" om detta beteende? Vederbörande måste väl ha testat det hen gjorde?
Om du gjorde detta genom en firma, ring dem på måndag och be dem skicka ut någon som vet vad den gör och fixa detta, det är ett klockrent reklamationsärende.
Om du gjorde detta själv eller någon kompis gjorde det, låt dem inte koppla mer hos dig och ring en riktig elfirma på måndag.
tack tommi
det är löst nu , elektrikerna snacka om nåt med att man tog en nolla som var kopplad på jfb forstog dock ej riktigt vad han menade