Hej
Jag har en induktionshäll med kokzon på högra sidan. Om hela kokzonen används med boost funktion så stängs plattorna på vänster sida av. Jag har haft en servicetekniker hår idag som sa att detta var ett förväntat beteende.
Serviceteknikern har säkert rätt men jag kan inte släppa det.
Jag har trefas draget fram till hällen men den är byglad och är kopplad med två faser.
Kan det tänkas att effekten blir begränsad?
Hällen har en märkeffekt på 7.4kW vilket borde vara nära vad man kan ta ut från två faser med 16A per fas .
Vad kan anledningen vara att bara två faser är kopplade?
Vågar jag ta bort bygeln mellan L2-L3 och ansluta fasen
Jag har en induktionshäll med kokzon på högra sidan. Om hela kokzonen används med boost funktion så stängs plattorna på vänster sida av. Jag har haft en servicetekniker hår idag som sa att detta var ett förväntat beteende.
Serviceteknikern har säkert rätt men jag kan inte släppa det.
Jag har trefas draget fram till hällen men den är byglad och är kopplad med två faser.
Kan det tänkas att effekten blir begränsad?
Hällen har en märkeffekt på 7.4kW vilket borde vara nära vad man kan ta ut från två faser med 16A per fas .
Vad kan anledningen vara att bara två faser är kopplade?
Vågar jag ta bort bygeln mellan L2-L3 och ansluta fasen
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Enligt kopplingchemat är hällen kopplad enligt den mittersta bilden = 2 Faser
Bilden till höger är för 3 Faser (lite ovanligt på hällar men normalt på hel spis)
On den isolerade grå tråden är den tredje fasen, kan man ta bort bygeln och ansluta den tråden.
Men man vill vara säker så det är bäst att mäta spänningen först, 400 V mellan den isolerade grå tråden och brun respektive svart samt 230V till blå nolla precis som det står i det högra bilden.
Bilden till höger är för 3 Faser (lite ovanligt på hällar men normalt på hel spis)
On den isolerade grå tråden är den tredje fasen, kan man ta bort bygeln och ansluta den tråden.
Men man vill vara säker så det är bäst att mäta spänningen först, 400 V mellan den isolerade grå tråden och brun respektive svart samt 230V till blå nolla precis som det står i det högra bilden.
Hej,
Gör som Leif i Skåne skriver om du vill koppla med tre faser.
Får du någon felkod när "felet" inträffar, t ex E6? Jag har precis lagat min häll genom att byta ut två kondensatorer som hade börjat läcka och gav samma "fel" som du beskriver. Hur gammal är din häll? Märke/modell?
/J
Gör som Leif i Skåne skriver om du vill koppla med tre faser.
Får du någon felkod när "felet" inträffar, t ex E6? Jag har precis lagat min häll genom att byta ut två kondensatorer som hade börjat läcka och gav samma "fel" som du beskriver. Hur gammal är din häll? Märke/modell?
/J
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag finner det osannolikt att den tredje fasen används, alltså plint 3. Det är troligen en blindplint. Det kanske går att se om det finns någon ledning ansluten internt till den. Men om hällen är av den ovanliga typen att den kan låna ström från sin andra hälft så kanske den också kan nyttja tre faser och belasta dem jämnt. Jag förstår att det inte är så lätt att få ett tekniskt relevant och vederhäftigt svar från tillverkaren, men man får nog börja där i alla fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Av beskrivningen tycker jag det framgår att höger kokzon har en "twinbooster" som kan sno åt sig alla 7.4 kW. Så det är nog som det ska vara. Du får nöja dig med boost-läget, inte twinboost, för att använda hela hällen samtidigt.
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Finns ju elschema på bilden, Fas på 1-2-3, ta bort bygeln och lägg in den grå, och kolla du har 400v på den, kolla säkringen först!
Liknande trådar
-
Induktionshäll som bara blir bara varm i mitten av plattorna
Kök -
Electrolux/husqvarna induktionshäll blinkar till och stänger av sig
Vitvaror -
Hur stänger av ljudet på Siemens induktionshäll?
Kök -
Hur funkar stora stekpannor/grytor på induktionshällens små plattor?
Kök -
Induktionshäll klarar ej mer än två plattor åt gången
Kök