Kontinuerlig drift på kanalfläkt med två transformatorer/varvtalsregulatorer
Hej!
Jag klurar på om det är möjligt att koppla in 2 stycken transofrmatorer till en kanalfläkt. Det jag skulle vilja åstakomma är att ha kontinuerlig drift på fläkten som sitter på vinden gneom och ställa in den på ett läge, så den alltid är igång lite gran samtidigt som jag vill kunna dra på den för fullt när duschen används.
Som jag tänker Transformator #1 sitter på vinden brevid fläkten och ser till att det alltid finns ett frånluft flöde som är på. Transformtor #2 sitter inne i badrummet och denna drar igång fläkten på maxfart när man ska duscha. När man sedan är klart stängstransformator #2 av så att flödet åter igenn går ner till det inställda läget av transformator #1.
Tror ni det är möjligt att få till något sånt?
Jag klurar på om det är möjligt att koppla in 2 stycken transofrmatorer till en kanalfläkt. Det jag skulle vilja åstakomma är att ha kontinuerlig drift på fläkten som sitter på vinden gneom och ställa in den på ett läge, så den alltid är igång lite gran samtidigt som jag vill kunna dra på den för fullt när duschen används.
Som jag tänker Transformator #1 sitter på vinden brevid fläkten och ser till att det alltid finns ett frånluft flöde som är på. Transformtor #2 sitter inne i badrummet och denna drar igång fläkten på maxfart när man ska duscha. När man sedan är klart stängstransformator #2 av så att flödet åter igenn går ner till det inställda läget av transformator #1.
Tror ni det är möjligt att få till något sånt?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Läs mer
Om du inte redan har kanalfläkten ta en titt på dem nya EC-fläktarna.
Matas med 230v hela tiden, hastigheten styr man med en 0-10v signal.
Fläkten skapar sin egen 10V så det går med potentiometrar eller motstånd att fixa olika signaler för olika hastigheter.
EC-fläktarna är lite dyrare men en AC-fläkt + 2-stegs transformator blir nästan samma pris.
Matas med 230v hela tiden, hastigheten styr man med en 0-10v signal.
Fläkten skapar sin egen 10V så det går med potentiometrar eller motstånd att fixa olika signaler för olika hastigheter.
EC-fläktarna är lite dyrare men en AC-fläkt + 2-stegs transformator blir nästan samma pris.
Hej!FrittDrag_II skrev:Om du inte redan har kanalfläkten ta en titt på dem nya EC-fläktarna.
Matas med 230v hela tiden, hastigheten styr man med en 0-10v signal.
Fläkten skapar sin egen 10V så det går med potentiometrar eller motstånd att fixa olika signaler för olika hastigheter.
EC-fläktarna är lite dyrare men en AC-fläkt + 2-stegs transformator blir nästan samma pris.
Jag kom på att det blir nog inte helt bra att koppla som jag tänkte först. så jag får nog tänka om lite. Detta är för ett framtida projekt. Jag har en kanalfläkt som jag skulle vilja använda mer än när duschen har använts. Tanken är att kunna skapa ett mekaniskt frånluftsystem. för att hjälpa till med ventilationen och för att minimera antalet takgenomföringar.
Exakt hur man skall koppla kommer att bero på vilken typ av transformator du väljer.
Finns någon gammal tråd om hur man kan koppla förbi vissa transformatorer, dem fungerar inte alltid som man tror först.
Finns någon gammal tråd om hur man kan koppla förbi vissa transformatorer, dem fungerar inte alltid som man tror först.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
orde en snabb googling
https://www.ventilation.se/transformator-vrte-c-1a-5-steg/p-1260.htm
https://www.ventilation.se/hygrostat-hse-15/p-2998.htm
Dessa två tillsammans med ett relä allt. Kontaktor beroende på låst med växlande kontakt är en variant. Stegtrafon har du ligger och matar fläkten med grundvarvtalet.
När regulatorn känner av fukt eller blir manuellt påverkad så klipper den förbi trafon med hjälp av en kontaktor och matar fläkten direkt.
finns nog säkerligen ett färdigt koncept med hygrostat med tyristorstyrning som det går att ställa ett grundvarvtal om man söker runt lite.
https://www.ventilation.se/transformator-vrte-c-1a-5-steg/p-1260.htm
https://www.ventilation.se/hygrostat-hse-15/p-2998.htm
Dessa två tillsammans med ett relä allt. Kontaktor beroende på låst med växlande kontakt är en variant. Stegtrafon har du ligger och matar fläkten med grundvarvtalet.
När regulatorn känner av fukt eller blir manuellt påverkad så klipper den förbi trafon med hjälp av en kontaktor och matar fläkten direkt.
finns nog säkerligen ett färdigt koncept med hygrostat med tyristorstyrning som det går att ställa ett grundvarvtal om man söker runt lite.
Tack för alla svar. Jag ska klura vidare på hur jag vill göra.5 AlmostDwarf skrev:orde en snabb googling
[länk]
[länk]
Dessa två tillsammans med ett relä allt. Kontaktor beroende på låst med växlande kontakt är en variant. Stegtrafon har du ligger och matar fläkten med grundvarvtalet.
När regulatorn känner av fukt eller blir manuellt påverkad så klipper den förbi trafon med hjälp av en kontaktor och matar fläkten direkt.
finns nog säkerligen ett färdigt koncept med hygrostat med tyristorstyrning som det går att ställa ett grundvarvtal om man söker runt lite.
Se bara upp med 5-stegs transformator, vissa "transformerar" upp nollan (och inte ner fasen) vilket gör att man INTE kan "bara kopplar förbi".
Har varit uppe innan här hur man kan kopplar men hittar inte tråden.
Har varit uppe innan här hur man kan kopplar men hittar inte tråden.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det är ju normalt en (spar)trafo så att koppla förbi går dåligt oavsett hur man ser på fas och nolla. Man får välja tex en timer, brytare eller relä med växlande kontakt. Sen lägga reglerade spänningen via NO eller NC (beroende vad man vill ha i normalläge full eller delfart) direktfas till andra polen och den gemensamma C ut till fläktens fas och nollan givetvis obruten till motorn.FrittDrag_II skrev:
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Fas eller nolla spelar ju ingen roll, det är ju ändå förhållandet till varandra som utgör potentialen.FrittDrag_II skrev:
I vilket fall som helst så får man ju som Gk100 säger så måste man ju växla av innan och efter trafon och föregla så att båda inte går till samtidigt
Samma princip som med en Y/D start tex när den ena kontaktorn är till så går den andra av.
Eller fram/back på en kontaktorstyrd motor