useless useless skrev:
1 bar är lagom. Pendlande tryck och dropp från säkerhetsventilen kan innebära dåligt förtryck i kärlet av någon anledning. Om trycket håller sig över ~0,5 bar efter nån eller några veckor och det inte droppar mer så är det inget akut.
Kanon tack för svar!

Den har legat stabilt däromkring nu i några veckor men dom här enstaka dropparna fortsätter dock att komma men det är nog inget allvarligt :)

Angående driftstiden på tillskottet.. Hittade nu inne i installatörsmenyn under 6.2 "Timeravläsning - avläsning tillskottstimer" och den tickade ner från 58 minuter. Vad innebär detta? Att den tycker sig behöva tillskottsenergi om en timme för att hålla temperaturen? Låter ju lite konstigt men kanske blir så när det är kallt ute? Det är ungefär -11 nu så knappast något extremt.

VV-spetstimer var dock på 0 så där verkar inte finnas något behov av att köra vv-spets iallafall.
 
Timern startar samtidigt som kompressorn och tickar ner så länge framledningstempen ligger under börvärdet. I normalfallet hinner kompressorn få upp tempen innan den har räknat ner, annars börjar tillskottet kopplas in successivt (med lite upprampningstider och annat).
 
  • Gilla
berisen
  • Laddar…
Nu är det egentligen första gången det är hyfsat kallt sedan vi flyttade in. Inatt låg tempen stadigt runt -14 ser det ut som och total förbrukning för hela huset sedan igår kväll är 26 kWh, detta på 8 timmar. Verkar det rimligt att pumpen drar ca 3 kW i timmen eller är det något jag borde försöka optimera? :)

Kikade lite på värdena precis, KB ut är -1.1 och KB in är +2.8.
 
Kompressorn är på runt 3kW och vid den utetempen borde den gå konstant och även med en viss del tillskott om systemet är normalt dimensionerat. Så siffrorna verkar bra tycker jag.
 
  • Gilla
berisen
  • Laddar…
useless useless skrev:
Kompressorn är på runt 3kW och vid den utetempen borde den gå konstant och även med en viss del tillskott om systemet är normalt dimensionerat. Så siffrorna verkar bra tycker jag.
Tack för svar! :) Då kan jag sova lugnt om nätterna alltså. Ingen tillskottel hittills inatt iallafall men den kommer kanske när det är ännu kallare ute.
 
Vad gällande den läckande säkerhetsventilen (den med röd knopp på ditt expansionskärl)
Anledningen att den läcker är för att din Säv är installerad liggandes. Den fungerar så att det sitter en fjäderbelastad ventil i den som är avstämd för det tryck som är angivet på den (skulle tro att det är 1,5bar) men eftersom din ventil ligger ner så kan det glappa i denna ventil så att det smiter förbi en droppe eller så lite nu och då. I och med att det ligger 07-1,0 bar och trycker mot den i ditt värmesystem.
Vill man bli av med detta så kan det vara idé att installera ett "samlingsrör", en konsol med en rörstum på, för expansionkärlet, säkerhetsventilen och en manometer.

https://www.vvsochbad.se/Vaermesyst...SHNpwpBht1SSdOOMCpbIjYQNN7jgT0CxoCHNwQAvD_BwE

En sådan, där ser du att Säv:en är monterad ståendes och där är även en avluftare på den.

//MrS
 
  • Gilla
berisen
  • Laddar…
M MrSoderlind skrev:
Vad gällande den läckande säkerhetsventilen (den med röd knopp på ditt expansionskärl)
Anledningen att den läcker är för att din Säv är installerad liggandes. Den fungerar så att det sitter en fjäderbelastad ventil i den som är avstämd för det tryck som är angivet på den (skulle tro att det är 1,5bar) men eftersom din ventil ligger ner så kan det glappa i denna ventil så att det smiter förbi en droppe eller så lite nu och då. I och med att det ligger 07-1,0 bar och trycker mot den i ditt värmesystem.
Vill man bli av med detta så kan det vara idé att installera ett "samlingsrör", en konsol med en rörstum på, för expansionkärlet, säkerhetsventilen och en manometer.

[länk]

En sådan, där ser du att Säv:en är monterad ståendes och där är även en avluftare på den.

//MrS
Tack för förklaringen! Hade jag ingen aning om :)
 
Vi installerade BVP för lite drygt fyra år sedan. Den har två lägen för elpatron, 3 kW och 6 kW, och fram tills idag har 3 kW gått 77 h och 6 kW har gått 211 h (totalt antal drifttimmar för kompressorn är 13251 h). Av dessa timmar med elpatron är ett antal första veckan efter installation innan borrhålet kopplades på, samt en vecka då pumpen enbart gick med tillsats pga ett kompressorhaveri.

Att 6 kW-timmarna är fler än 3 kW:arna kan ju tyckas lite märkligt, men det har en naturlig förklaring. Det är helt enkelt så att pumpen använder kraftfullaste elpatronen för legionellakörningarna. Så vill man ha en indikation på hur mycket tillsats som använts för uppvärmning (vid köldknäppar) ska man titta på timmarna för 3 kW.

Vi har med andra ord en väldigt väl dimensionerad pump för vårt hus och vårt behov. Killen som bytte kompressor var mycket imponerad av våra låga siffror för tillsats.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.