Hej!

Funderar på att installera en Fibaro Dimmer 2 för att kunna fjärrstyra en av mina lampor då jag inte får byta ut glödlampa med en smart sådan.

Kollade bakom strömbrytaren igår och såg att finns två fasledningar varav en är till eluttaget som finns under strömbrytaren.

I det fall jag installerar dimmern ska fasledningen till eluttaget kopplas till dimmern (med den andra) eller till strömbrytaren? Eller bör jag använda en anslutningsklämma innan fasledningarna kommer till dimmern?

Tack för hjälpen!
 

Bästa svaret

Koppla ihop fasledningen i en wago-klämma, och dra sedan en kort kabelbit (1,5 mm2) från klämman till ingången på din dimmer.
Skruvplintarna i dessa mottagare klarar inte riktigt av att hålla två 1,5 mm2 kablar på plats.
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
E etompau skrev:
Koppla ihop fasledningen i en wago-klämma, och dra sedan en kort kabelbit (1,5 mm2) från klämman till ingången på din dimmer.
Skruvplintarna i dessa mottagare klarar inte riktigt av att hålla två 1,5 mm2 kablar på plats.
Perfekt! Det löser konflikten hemma. Hon får behålla sin snygga glödlampa och jag får automatisera den!
 
  • Gilla
13th Marine
  • Laddar…
E etompau skrev:
Koppla ihop fasledningen i en wago-klämma, och dra sedan en kort kabelbit (1,5 mm2) från klämman till ingången på din dimmer.
Skruvplintarna i dessa mottagare klarar inte riktigt av att hålla två 1,5 mm2 kablar på plats.
Har en snabb fråga till som du kanske kan svara på. Verkar som att man kan behöva en Bypass 2 on man använder dimmern med LED-glödlampor. Om jag förstått rätt ska Bypassen installeras vid själva armaturen. I vårt fall har vi en sådan installation med krok och uttag. Går det att installera Bypassen före uttaget ?
 
Den kan du sätta varsomhelst mellan pucken och lampan. Alltså tråden ut från dimmer och mot nolla, som en extra lampa helt enkelt.
 
  • Gilla
BOZG
  • Laddar…
Vill bara tacka igen. Allt är installerat och fungerar bra.

Nu är det bara att få den förbannade strömbrytaren att sitta fint...
 
Jag tar tillbaka det jag sa! Allt fungerade bra igår kväll med det har varit ganska struligt idag.

Ibland fungerar det helt okej sedan börjar ljuset flimmra och kopplingen med dimmer uppfattas som död av min kontroller. Samtidigt går det inte längre att släcka lampan utan att stänga av strömmen helt och hållet.

Har kikat runt lite och nu är jag orolig för att jag kopplat själva strömbrytaren fel. F på strömbrytaren är kopplad till S1 på dimmer och Sx/N-kopplingen går till en av pilarna på strömbrytaren. Jag får en känsla av att det faktiskt borde vara tvärtom?
 
Det ska inte ha någon betydelse.
Strömbrytaren sluter mellan F (fas) och en av utgångarna (pil).
Växlar sedan slutning mellan F och den andra pilen när vippan ändrar läge.

Vad har du för ljuskälla/effekt?
 
  • Gilla
BOZG
  • Laddar…
E etompau skrev:
Det ska inte ha någon betydelse.
Strömbrytaren sluter mellan F (fas) och en av utgångarna (pil).
Växlar sedan slutning mellan F och den andra pilen när vippan ändrar läge.

Vad har du för ljuskälla/effekt?
Tack för det snabba svaret!

Det är en sådan här från Ikea.
 
OK, kan inte se något speciellt med den. Kanske är det avsaknaden av neutralledare som ställer till det.
Kan du inte se om det går en neutralledare i dosan som du skulle kunna använda?
 
E etompau skrev:
OK, kan inte se något speciellt med den. Kanske är det avsaknaden av neutralledare som ställer till det.
Kan du inte se om det går en neutralledare i dosan som du skulle kunna använda?
Hade hoppats att Bypass-modulen skulle lösa det. Tänkte även köpa en icke-LED idag för att se hur det fungerar med en sådan.

Jag är inte hemma nu men med tanke på fasen till eluttaget undan kommer via dosen kan jag mig tänka mig att det finns en neutralledare där också? Men ville undvika göra allt för mycket med strömmen med tanke på att jag inte har jättebra koll och det är inte aktuellt med att anlita någon elektriker just nu.
 
Körde kalibreringsprocessen på dimmer igen och fick lite annan reaktion den här gången och sedan dess har allt varit bra. Kanske inte kalibrerade sig ordentligt första gången efter jag installerat Bypassen.
 
Väcker tråden till live lite. Jag har visserligen inte en Fibaro dimmer, men köpte en
Sunricher Smart Zigbee-dimmer från Kjell.
Jag installerade den i helgen och fick den till slut parad med Hue bryggan så allt frid och fröjd där.
Men några av led lamporna i taket lyser trots att det är släckt.
Dubbelkollade hur det är kopplat. (Kom på att nollan inte är framdragen till dimmern utan det sitter i strömställaren bredvid.
Skulle behöva hjälp med att koppla till en bypass som jag skaffade för att undvika lysande LEDs. att dra nollan till dimmern hade väl löst problemet men jag vågar inte ändra i den befintliga installationen alltför mycket.
Dimmern är kopplad med 2 bruna faskablar, i L och en tändledare i X (orange) Misstänker starkt att ena bruna fasen matar strömställaren bredvid. (den tänder och släcker lysrör i badrumsspegel. Mend et går inte att se tyvärr.

Tolkar jag ritningen rätt ska man ansluta Fas till bypass i ena änden. (tänkte lösa det med wago koppling) och sedan till nolla i andra strömställaren? tänker jag rätt då? Fast det kommer nog inte att gå utan att skarva i fasledaren eller bypassen? bild på hur det ser ut i uttaget.

Får nog ge upp och gå tillbaka till en vanlig standardimmer som inte är smart. (fst den gamla började gå sönder och blinka hela tiden. ) eller kölpa nya leds

Manual https://www.google.com/url?sa=t&rct...573DC0D8DEDE&usg=AOvVaw3MRbCsZf44z2SXgAu4VwdS
Öppet eluttag, exponerade kablar, demonterad, risk för elchock, installationsarbete pågår, säkerhetsrisk.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Teknisk ritning av en Knob Smart Dimmer, inkluderar mått, anslutningar och säkerhetscertifieringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
B Bulldog_76 skrev:
Tolkar jag ritningen rätt ska man ansluta Fas till bypass i ena änden.
Nej, bypass'n ska kopplas mellan "Load output" och nolla.

Att du har en blå ledare i dosan betyder inte att det är en nolla. Eftersom den ser ut att vara en av två trådar till en strömbrytare är det sannolikt en tändtråd. Den har då alltså fel färg.

Det är ju en bättre lösning att ansluta en nolla till dimmern, men du behöver då hitta den någon annanstans.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Nej, bypass'n ska kopplas mellan "Load output" och nolla.

Att du har en blå ledare i dosan betyder inte att det är en nolla. Eftersom den ser ut att vara en av två trådar till en strömbrytare är det sannolikt en tändtråd. Den har då alltså fel färg.

Det är ju en bättre lösning att ansluta en nolla till dimmern, men du behöver då hitta den någon annanstans.
Tack. Tänkte att den inte var rätt färgkodad. Räcker det alltså att att bara koppla bypass de uttagen du beskriver ? Behöver liksom inte skarva bypassen ihop med befintliga kablar? I så fall är det ju enkelt. Men vill gärna ha en bekräftelse.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.