J jojo123 skrev:
En sak till behöver vi veta , har du öppet system ( ett kärl på vinden ) eller slutet ( ett kanske rött kärl i källaren ) en viss skillnad när det gäller trycket
Expansionskärl på övervåningen (huset har ingen vind, men kärlet sitter upp mot taket, dvs högre än elementen).
 
J
V vetgirig_ skrev:
Expansionskärl på övervåninge
Då har du ett öppet system och trycket kan inte bli högre än avståndet mellan pannan och kärlet , 1 meter är ett hekto på mätaren , så är det Ex 5 meter i skillnad så kan det inte bli mer än 0,5 bar i tryck , Då är det lite svårt att få ut luften .
Du får fylla liiiite försiktigt tills det kommer vatten i spillröret som finns i källaren , stäng alla element utom ett , sätt cirkpumpen på max och vänta ett tag , sen gör du lika med alla andra .Finns det luft i rören så brukar det följa med runt .
Du får även fylla på liiite försiktigt mellan luftningarna så det alltid finns vatten i systemet , när du är färdig och eldar så kommer det att rinna liiite vatten i spillröret , men normalt
 
  • Gilla
vetgirig_
  • Laddar…
J jojo123 skrev:
/.../ när storbrasan är slut /.../ Givaren för pumpen ska sitta på toppen av pannan.
Har du själv en Extunapanna? Låter som att du känner till hur de ser ut/fungerar? :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.