Har fått för mej att öppna en vägg i min källare klassiskt 50 tals hus med garage i en fjärdedel av källaren tänker utöka det lite genom att ta upp et hål på ca 2 m och funderar på hur man ska räkna utt balkdimension för att växla av då denna vägg är bärande mvh Andreas
 
Har du några gamla ritningar på huset, planer och sektioner? Lite måttsatta skisser och foton kan också funka om du saknar ritningar.
 
Äldre handritad arkitekturritning av en husfasad och en källarplansritning med markerade rum som garage och pannrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Är det vägg mellan svale och garage du ska öppna upp? Har du någon ritning på entréplanet? Är det självbärande takstolar? Antar att det är betongbjälklag mellan källare och entréplan?
 
Entreplanet är uppbyggt på samma sätt en bärande vägg rakt över den i källaren rtänkte öppna från den streckade linjen som markerar servisen in och ca 2 m inåt mellan garaget och det som heter svale
 
Försöker igen då det börjar bli aktuellt att bygga om i vinter @justusandersson ?
 
S
För att kunna räkna på det behöver man veta hur det ser ut på bottenvåningen samt hur takstolarna är konstruerade. En sektionsritning räcker nog för att man ska kunna se det.
 
  • Gilla
RapidSledge
  • Laddar…
Ritning på huset ligger i tråden behövs det några fler ?
 
Ja, det behövs en sektion så man kan se takkonstruktionen och en eventuell hjärtvägg på bv.
 
Ritning av hussektion med måttangivelser och röda punkter för upplag av limträbalk.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Husritning med röda prickar markerande upplag för limträbalk, potentiell öppning i källarvägg betecknad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Bild två är markplan röda prickar är upplag för en limträbalk som är tillagd för ett valv det ena upplaget hamnar ev i den nya öppningen i källaren
 

Bästa svaret

Om öppningen i väggen bara ska vara 2 m bred krävs ingen grövre balk.Väljer du en stålbalk räcker en HEA 140 gott och väl. Jag antar att källarväggen som du vill ta hål i är gjord av betonghålsten. Då är det ganska enkelt att ta bort stenar och att fälla in en stålbalk.
 
Tänkt nånstans mellan 2-3 m limträbalk är ju smidigast att lyfta och fästa öppningsmått beror på balkhöjd vill helst komma under 270mm
 
Vill du använda limträ är 140x270 ett lämpligt utbyte. Vill du ner i höjd så är 190x225 ett alternativ.
 
Hur stor öppning kan man göra då utan att få för stor nedböjning?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.